账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: TNS

[求助] 10kV单母线分段配电系统PT的位置问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-12-8 13:29:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2021-10-7 18:06 编辑
贾行家 发表于 2017-12-8 11:40
那是你没看明白或者对综保的功能不了解,你理解的逻辑太简单了,不是综保的逻辑简单,建议找个完整的综保 ...

显然贾版并没看我说的图集。那个图集跟综保没关系。
最初采用并列装置的工程,是跟一家外资成套厂技术人员,根据他们并列装置的特点和系统接线运行情况完成的,建设单位操作过程中感觉很方便也很认可。后来看到其他成套厂的图纸,跟这种思路基本一致。
在此之后无论采用哪种综保,虽然接线不同,都按着这个思路设计,做了不少。

     
 楼主| 发表于 2017-12-8 13:37:44 | 显示全部楼层
并列和切换的概念,发现确实很多人没搞懂,包括综保厂家的一些工作时间不长的技术人员,有时候反而还需要跟他们解释半天。
     
发表于 2017-12-19 09:22:04 | 显示全部楼层
备自投的PT要放在进线柜之前,保证线路带电PT带电,线路停电PT停电,才能实现备自投。保护用PT要放在进线柜之后,那个进线开关合闸投哪段,如果两路电源1用1备不同时投入,母线可不分段,保护PT用1组即可
     
 楼主| 发表于 2017-12-22 21:54:37 | 显示全部楼层
破瓦落地2015 发表于 2017-12-19 09:22
备自投的PT要放在进线柜之前,保证线路带电PT带电,线路停电PT停电,才能实现备自投。保护用PT要放在进线柜 ...

感谢帕瓦罗蒂的回复!
你说的是进线备自投吧,母联备自投PT就不是放在开关前。
如果保护用PT放在进线柜之后,那个进线开关合闸投哪段,基本的逻辑是这样的。
我想知道的是有很多保护用的PT放在进线开关之前的(也没有备自投),与PT放在进线开关后的投入条件有什么不同吗?

     
发表于 2018-1-2 10:21:38 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-12-22 21:54
感谢帕瓦罗蒂的回复!
你说的是进线备自投吧,母联备自投PT就不是放在开关前。
如果保护用PT放在进线柜 ...

保护PT有考核计量绕组?或者提供二次操作的交流电源?
     
 楼主| 发表于 2018-1-2 15:52:04 | 显示全部楼层
破瓦落地2015 发表于 2018-1-2 10:21
保护PT有考核计量绕组?或者提供二次操作的交流电源?

计量有供电部门专门要求的计量柜,操作电源由直流屏供电。
确实没明白无备自投、无提供操作电源要求情况下,PT在系统中的位置,和不同位置情况下二次回路有何不同。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则