账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4265|回复: 4

[求助] 防化值班室的插座箱系统图这样画可以吗

[复制链接]
     
发表于 2017-11-25 09:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
插座箱总开关只用隔离开关可不可以
YSBWB%G474HTE]17}_2MMHX.png
     
发表于 2017-11-25 14:59:54 | 显示全部楼层
进线开关是用断路器还是负荷隔离开关,要看前端的电缆是树干式的还是放射式的。
发表于 2017-11-27 10:01:08 | 显示全部楼层
你这个进线开关是否考虑不设漏电保护
     
发表于 2017-11-27 12:29:32 | 显示全部楼层
07FD02图集里有
TIM截图20171127122850.jpg
     
发表于 2017-12-5 14:59:05 | 显示全部楼层
出线回路都带漏电了,进线开关就用隔离开关哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则