账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15568|回复: 17

[问题探讨] 上一台变压器和两台变压器的问题

[复制链接]
     
发表于 2017-11-24 10:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大神,现有一20层商住楼,一级负荷,进一路高压,柴发为备用电源,住户的负荷为1000kW,有消防泵,生活水泵等等,计算后一台变压器大概是1250KVA,和设置两台630KvA变压器那个更合理一点?
发表于 2017-11-24 10:43:48 | 显示全部楼层
从可靠性上,设置两台630KvA变压器好
从经济性上,一台变压器大概是1250KVA好
     
发表于 2017-11-24 10:47:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-24 10:43
从可靠性上,设置两台630KvA变压器好
从经济性上,一台变压器大概是1250KVA好

如果是我来设计,我偏好设2台
     
发表于 2017-11-24 11:00:02 | 显示全部楼层
不设发电机的情况下,10KV侧应该至少要环网进线(两回线路供电),然后设两台变压器,才能满足二级消防及二级非消防吧。个人理解。
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 11:01:36 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2017-11-24 10:47
如果是我来设计,我偏好设2台

2台的话,两台都要同时投入工作,损耗大。维护成本也高。
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 11:05:22 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2017-11-24 11:00
不设发电机的情况下,10KV侧应该至少要环网进线(两回线路供电),然后设两台变压器,才能满足二级消防及二 ...

供电局只提供一路高压进线。里面有1000kw的级负荷,600kw的一级负荷。
     
发表于 2017-11-24 11:15:25 | 显示全部楼层
我们当地供电部门变压器容量不超过1000KVA,从可靠性讲设二台比一台好的多
发表于 2017-11-24 11:34:14 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-11-24 11:15
我们当地供电部门变压器容量不超过1000KVA,从可靠性讲设二台比一台好的多

他这个是商住楼,估计电自己搞,供电部门不管
     
发表于 2017-11-24 14:06:16 | 显示全部楼层
商住楼????????????没有这个说法,叫做公共建筑了~住宅部分难道你不是独立做?商业部分自己做一个吗?单纯说1台还是2台没什么好说的,楼上都说了~
     
发表于 2017-11-24 18:00:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-24 10:43
从可靠性上,设置两台630KvA变压器好
从经济性上,一台变压器大概是1250KVA好

住宅供电,有必要采用两台变压器来保证供电可靠性吗?你这个可靠性高知识理论上的东西,实际工程中,管理跟不上,设3台变压器都没用
     
发表于 2017-11-24 19:53:23 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-11-24 18:00
住宅供电,有必要采用两台变压器来保证供电可靠性吗?你这个可靠性高知识理论上的东西,实际工程中,管理 ...

1台故障了,就没了;
2台中有1台故障了,还有1台。这就是可靠性的由来。

另,这两台变压器怎么就高知识理论了?这不是初级知识么?成对出现互为备用,什么3台....怪怪的~~
     
发表于 2017-11-25 19:50:31 | 显示全部楼层
看业主有没有钱了。1台占地小,整体费用少。 2台有一定的灵活性。
     
发表于 2017-11-27 17:09:24 | 显示全部楼层
商住楼是以前的概念,有住宅和商业。问题本身不清不楚,没有限制条件,单纯说2台或1台没有意义。商业和住宅变压器是否必须分开供电?共用变压器低压套表是否允许?住宅是否实施一户一表并有供电局收费?当地供电部门对住宅变压器单台容量有无限制?商业和住宅计算容量各自多少?一级负荷多少?需要综合各方因素来判断。
     
 楼主| 发表于 2017-11-28 10:33:34 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2017-11-27 17:09
商住楼是以前的概念,有住宅和商业。问题本身不清不楚,没有限制条件,单纯说2台或1台没有意义。商业和住宅 ...

首先,商业部分的负荷只有十几个kW,所以没有必要分开供电,其次,住宅部分负荷大概为1000kW,一级负荷大概有400kw左右。
     
发表于 2017-11-29 10:37:08 | 显示全部楼层
大瓜瓜 发表于 2017-11-28 10:33
首先,商业部分的负荷只有十几个kW,所以没有必要分开供电,其次,住宅部分负荷大概为1000kW,一级负荷大 ...

"商业部分的负荷只有十几个kW"
如果是真的,那么,我对“商住楼”表示严重怀疑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则