楼主: wenqi3276

[问题探讨] 大底盘建筑的配电房设置及电缆敷设讨论

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:29:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-24 09:21
这种设置在地下室上方有何问题?

主要是影响整体绿化及休闲区,找不到合适位置,所以建在地下室周边
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:33:05 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-11-24 09:00
不知楼主是哪个省的,是不是南方的?我们这可以放在地下室,怕积水做好防水措施就好了。估计你们那容易严重 ...

国网湖北省电力公司文件
鄂电司企管〔2014〕15 号
发表于 2017-11-24 09:33:13 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-11-24 09:29
主要是影响整体绿化及休闲区,找不到合适位置,所以建在地下室周边

嗯,只要满足到单元口150米以内也可以
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:37:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-24 09:05
你小区在建设时就按规模向供电部门交了供电工程配套建设费用,这一部分省或浪费非我等控制

是的,湖北省的108工程,公共部分供电都在108工程里面,但是像这种浪费钱的事情就没有人去管吗,那也是老百姓的血汗钱啊
发表于 2017-11-24 09:41:08 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-11-24 09:37
是的,湖北省的108工程,公共部分供电都在108工程里面,但是像这种浪费钱的事情就没有人去管吗,那也是老 ...

108,我怎么记得是130?
     
发表于 2017-11-24 09:46:00 | 显示全部楼层
让绿化的想办法,浪费钱也是他们的原因,跟供电局有什么关系
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:47:48 | 显示全部楼层

我们这边是每户108元/平方米的供电配套费
发表于 2017-11-24 09:49:07 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-11-24 09:47
我们这边是每户108元/平方米的供电配套费

不是武汉市吧?
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:50:14 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2017-11-24 09:46
让绿化的想办法,浪费钱也是他们的原因,跟供电局有什么关系

三个配电室基本上都在近300平方米,很难找到合适的位置
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:51:22 | 显示全部楼层

宜昌市的啊。
     
发表于 2017-11-24 09:52:00 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-11-24 09:15
依据Q/GDW15 001-2014-10501《新建住宅供配电设施设计规范》5.7.2 开关站、环网单元、配电室不应设在地势低 ...

Q/GDW15 001-2014-10501《新建住宅供配电设施设计规范》 这是湖北出的吧?
发表于 2017-11-24 09:53:01 | 显示全部楼层

哦,武汉市规定的是130元
     
发表于 2017-11-24 09:55:19 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-11-24 09:19
三个配电室设在地下室边界外,地下室顶部覆土层厚度900

1.设置在地下室边界外是因为覆土深度不够么?

2.覆土900,不够电缆沟1000深或1600深的要求,是只在地下室边界外设置电缆沟么?那设它干啥?贴着地下室边界做,直接进地下室不是更好?也没有防水问题了。

3.为啥不能直接坐在地下室顶板的上方?局部降板就可以解决问题了。
     
发表于 2017-11-24 09:56:31 | 显示全部楼层
武汉这边有小区下大雨导致停电停水的,宜昌不太清楚
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:57:20 | 显示全部楼层
上次一法院设计的地下室配电室,活活的叫供电部门搞成距地下室120米的室外箱变了,可见供电部门的权威性及随意性,而且供电部门的图纸也没有经过设计院的复核及审图机构的审查,如何保证消防负荷的可靠性 ,及施工质量等等。