账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28272|回复: 69

[问题探讨] 大底盘建筑的配电房设置及电缆敷设讨论

[复制链接]
     
发表于 2017-11-23 15:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
        一大底盘住宅小区,总建筑面积20万平方米,分3个配电房(设每个供电区域公变与专变)采用室外电缆沟敷设至地下室,然后用桥架敷设至各楼栋的配电间,供电半径100~150米,各配电房的供电出线回路数40左右。       配电房位置由建设方与供电部门确定的,理由是第一不减少地下室车库位数量,第二是按当地省标规定公变不能设在地下室,问题:
1、配电房位置是否符合规范要求的负荷中心?
2、如果配电房设置在地下室,那么每个回路的电缆造价平均节约近5万,40个回路节约200万,3个配电房就是节约约600万(还不算室外电缆沟及配电房的造价等)!!!仅仅因为一个省标的规定的公变不能设在地下室(防地下室大量积水的原因)就把配电房设置室外吗?这种规定的合法性合理性何在?
3、配电房出线40个回路室外采用电缆沟敷设,一般的1000*1000的电缆沟也就敷设20根左右,那么是不是要设二个1000*1000电缆沟还是设置1600*1200电缆沟(供电部门要求)?
4、室外电缆沟进地下室处的防水防火封堵问题如何解决?(求大断面大数量的电缆进地下室的做法,有没有参考做法)

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:02:50 | 显示全部楼层
标题应该改为:大底盘建筑的配电房设置及电缆敷设讨论
     
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:06:09 | 显示全部楼层
大院的老师们在这样的案例面前是如何与供电部门沟通的
     
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:18:51 | 显示全部楼层
总觉得像这样的配电房设置违背了我们的职业操守
     
 楼主| 发表于 2017-11-23 16:20:37 | 显示全部楼层
但又无能为力,像这样的情况你设计院能够做主确定配电房的位置吗?
     
发表于 2017-11-24 08:58:10 | 显示全部楼层
配电房在各个区域的负荷中心也算是符合要求吧
     
发表于 2017-11-24 09:00:34 | 显示全部楼层
不知楼主是哪个省的,是不是南方的?我们这可以放在地下室,怕积水做好防水措施就好了。估计你们那容易严重积水吧,会危害生命安全,毕竟生命无价
     
发表于 2017-11-24 09:02:24 | 显示全部楼层
如果我是开发单位,就选1600*1200电缆沟,方便、好管理
发表于 2017-11-24 09:03:55 | 显示全部楼层
小区开闭所和公变配电房设置在地面,这个没有办法,何况本身这一部分就是供电部门施工和后期管理
     
发表于 2017-11-24 09:03:59 | 显示全部楼层
防水封堵这个问题我也想知道,之前做过普通的防水封堵,原来都没事,结果去年本地雨水多,室外排水不畅,地下室进水了。。。
发表于 2017-11-24 09:05:36 | 显示全部楼层
你小区在建设时就按规模向供电部门交了供电工程配套建设费用,这一部分省或浪费非我等控制
发表于 2017-11-24 09:09:15 | 显示全部楼层
另外,你的公变本身是设置在大地下室上方的,不知与设置在地下室这么大的差价是如何算出来的?
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:15:00 | 显示全部楼层
依据Q/GDW15 001-2014-10501《新建住宅供配电设施设计规范》5.7.2 开关站、环网单元、配电室不应设在地势低洼和可能积水的场所,应靠近用电负荷中心,设备运输方便、进出线便利,并留有不小于2.5m 的消防、检修通道。
     
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:19:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-24 09:09
另外,你的公变本身是设置在大地下室上方的,不知与设置在地下室这么大的差价是如何算出来的?

三个配电室设在地下室边界外,地下室顶部覆土层厚度900
发表于 2017-11-24 09:21:36 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2017-11-24 09:19
三个配电室设在地下室边界外,地下室顶部覆土层厚度900

这种设置在地下室上方有何问题?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则