bzp4891 发表于 2017-11-17 13:54 低压隔离开关在短路情况下的“热稳定”校验,要比较短路电流经过断路器“限流”之后的允通能量I2t与隔离开 ...
使用道具 举报
电气书生 发表于 2017-11-17 14:11 谢谢版主,理解版主意思了,归根溯源还是回到了12t=Q这个等式上来了。
消防应急照明专题帖子汇总
tangz0 发表于 2017-11-17 14:33 对应你的举例:请注意-NSX-100N-3P/40A的-------"限流”之后这几个字
电气书生 发表于 2017-11-17 15:43 怎么感觉动稳定校验不过 1.根据前面的假设,末端箱处发生短路,预期短路电流8KA,那么塑壳断路器处短路 ...
电气书生 发表于 2017-11-17 15:47 使用的数据就是限流后的,其实末端箱短路,短路电流本身也不高,塑壳断路器处的限流作用不大了。就我刚说 ...
bzp4891 发表于 2017-11-17 19:59 后续我会详细分析为何不能这样比较,稍等
电气书生 发表于 2017-11-17 21:50 好的,谢谢版主这么热心。那会看了个ABB的SD20隔离开关,上面就明确了限制短路电流的配合断路器型号。但 ...
bzp4891 发表于 2017-11-19 07:24 我昨天也是找到了ABB 的这个SD203样本上,在额定限制电流一栏备注了熔断器的型号规格,其实在标准中对此 ...
电气书生 发表于 2017-11-20 10:17 版主,试验中要求保护电器在实验电器(隔离开关)的负荷侧,那么在负荷侧,保护开关限制允焦耳积分I2 ...