[规范条文] 如何理解建规6.4.10条

[复制链接]
     
发表于 2017-11-2 18:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建规6.4.10:疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。
现在我做了一个多层住宅楼,地下室单元之间的门按规范为常开防火门,审图提出,防火门需要联动,需要做火灾报警系统和防火门监控系统。那么是不是基本上所有的建筑都要做火灾报警系统了?大家怎么看
     
发表于 2017-11-2 22:32:42 | 显示全部楼层
设有报警系统的建筑才做防火门系统吧?
     
发表于 2017-11-3 08:42:22 | 显示全部楼层
同意楼上说的
     
发表于 2017-11-3 08:53:54 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-11-2 22:32
设有报警系统的建筑才做防火门系统吧?

唉! 请看建规8.4.1.13及其条文说明吧
发表于 2017-11-3 09:05:41 | 显示全部楼层
我院的原则:只要有常开防火门,就设火灾报警系统。(不再为这些疑难解惑的事去承担责任了
     
发表于 2017-11-3 09:54:11 | 显示全部楼层
常开防火门需要联动控制,不过,不一定上整个系统,可以局部作探头联动把
     
发表于 2017-11-3 10:12:45 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-11-3 09:54
常开防火门需要联动控制,不过,不一定上整个系统,可以局部作探头联动把

规范有这种条文?可以只上一部分?

消火栓按钮我知道可以单独设置,其他的没见过条文说可以这样做的。
     
 楼主| 发表于 2017-11-3 11:29:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-11-3 09:05
我院的原则:只要有常开防火门,就设火灾报警系统。(不再为这些疑难解惑的事去承担责任了)

我们这建筑的说疏散通道的门都应设为常开防火门,电气好受伤啊
     
发表于 2017-11-6 11:58:54 | 显示全部楼层
常开还是常闭主要考虑平时的使用频率,火灾时都是要闭上的,经常走人的通道上设常闭,损坏的概率高很多,
     
发表于 2017-11-8 16:46:56 | 显示全部楼层
一般疏散常开的是地下   那只做地下火灾自动报警即可  