[问题探讨] 家庭装修在入户处做局部等电位有效果吗?

[复制链接]
     
发表于 2017-11-2 09:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
准备开始做自家房子的装修,打算在户内配电箱处再做一次局部等电位联结。具体做法是这样:敲掉一点混凝土地面,将扁钢一端与钢筋网焊接,另一端接入LEB盒,从配电箱PE排接出1根PE线,接到LEB盒内。如下图所示。
入户处做局部等电位.png
我的理解是:这样做一方面可以降低预期接触电压;另一方面如果入户处原先开放商做的PE线不导通的话,那么此时还能形成一个局部TT系统,起到了类似“重复接地”的作用。
请问论坛的高手,这样做是否会有效果,能提高安全性吗?

点评

有效果  发表于 2017-11-2 10:11
     
发表于 2017-11-8 11:05:59 | 显示全部楼层
PE是否导通很好测的
     
 楼主| 发表于 2017-11-9 11:22:53 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-11-8 11:05
PE是否导通很好测的

具体如何检测呢,请指点{:1_418:}
     
发表于 2017-11-12 14:26:24 | 显示全部楼层
这个方法有效果,可以这样用,一般自己家用TN或者TT,等电位联结都优于重复接地

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
超大哥 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2017-11-13 11:31:15 | 显示全部楼层
插座安全监测器

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
超大哥 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2017-11-13 12:42:23 | 显示全部楼层
你这个实际是PE线重复接地。但同时也是把整户的脚下都做了局部等电位,对自家漏电和经PE线引入的外部高电位都很有效果。但对于经其他管线引入的外部高电位无效(除非你把他们也接入等电位系统)。不过现实中这类管线不多,所以总体说这是一个很好方案,甚至于可以取代浴室的局部等电位。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
超大哥 + 3 感谢指点!

查看全部评分