账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9992|回复: 17

[问题探讨] 等电位联接是否需接地

[复制链接]
发表于 2017-10-27 09:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋病房大楼内的病房设置了局部等电位箱,是否需通过扁钢连接到柱内钢筋上?
     
发表于 2017-10-27 10:26:51 | 显示全部楼层
一般都需要接地,,特出场合不能接地..病房应该不在内.
     
发表于 2017-10-27 10:43:54 | 显示全部楼层
等电位是故障保护措施,其联结范围应按人体尺度确定的。接地与否无关或不重要
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-27 10:53:53 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-10-27 10:43
等电位是故障保护措施,其联结范围应按人体尺度确定的。接地与否无关或不重要

现在施工方询问是否在柱子上预留接地端子
     
发表于 2017-10-27 11:01:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-27 10:53
现在施工方询问是否在柱子上预留接地端子

主要是能和楼板钢筋联结
 楼主| 发表于 2017-10-27 11:08:25 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-10-27 11:01
主要是能和楼板钢筋联结

这个柱子上下是否电气连通无关紧要?

点评

最常见的场景:人站在地面上,接触到的用电设备平时不导电的金属外壳时,手、脚间电位相等即可。和柱筋或基础无关  发表于 2017-10-27 11:20
仅从等电位的角度说  发表于 2017-10-27 11:17
是的。只要每层都能和楼板钢筋可靠连接。柱子上下贯通与否不重要  发表于 2017-10-27 11:17
     
发表于 2017-10-27 11:22:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-10-27 10:53
现在施工方询问是否在柱子上预留接地端子

通过柱子钢筋与楼板钢筋相连也是可行的。通常结构施工时,柱筋仅需锚入楼板,如果电气完成柱筋与楼板钢筋的连接,把预埋连接件放在柱子上也一样
     
发表于 2017-10-27 13:58:02 | 显示全部楼层
局部等电位箱不就是为了让这空间局部电位相同吗?跟本层楼板内钢筋可靠连接就好,本层楼板自有与柱内钢筋连接的地方

点评

最后一句不一定成立。问问结构专业看  发表于 2017-10-27 16:28
     
发表于 2017-10-27 16:29:38 | 显示全部楼层
局部等电位的本质是把有限区间内所有可能同进接触到的导体进行有效连结。
因此理论上与接地不接地没有关系。
对于建筑物内要进行局部等电位连结,楼板和房间内的柱是最容易确及的导体(对于电击防护来说,钢筋混凝土应看来导体),因此必须进行等电位连接。至于柱子是否有效接地,则不是重点,当然有效接地就更好。

点评

人肯定站在地上,但手同时碰到柱子应该不会触电吧。要么一只手碰到故障设备,另一只手正好碰到柱子,又形成一个回路?  发表于 2017-10-27 17:13
     
发表于 2017-10-27 22:22:55 | 显示全部楼层
通过扁钢连接到柱内钢筋上不会错,局部等电位端子箱应该接地是没问题的,正常局部空间内插座PE线也应与局部等电位端子箱相连接。柱子主筋应上下电气联通。
      




     
发表于 2017-10-30 08:32:45 | 显示全部楼层
等电位是故障保护措施,其联结范围应按人体尺度确定的。如果柱子是钢柱明装或导体墙面就需要连接。
     
发表于 2017-11-1 11:12:33 | 显示全部楼层
应该连接啊,这样故障时候外部带电装置和楼板的电压差不是更小吗?
     
发表于 2017-11-12 15:08:29 | 显示全部楼层
一般需要,除浴室,手术室等特殊场所不需要外
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则