[求助] 常用水泵国标图集排水泵控制回路的疑问

[复制链接]
     
发表于 2017-10-25 08:40:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-10-25 08:45:52 来自手机 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-10-25 08:12
BL1画法,应与BL2画法一样,不应当这样画。
液位开关,常开,是低于水位线时,开关状态为常开。高于水位线 ...

这种画法我倒是没意见。BL1与BL2都是不同液位时开关接点,每个液位都可以输出一个常开或者常闭接点,按控制需要接线就行。
看控制图,这个液位开关应该是干簧管式,接点不自保持。个人意见,选择接点能自保持的浮球开关,还是不能自保持的干簧管液位开关,应该根据控制要求来。
     
发表于 2017-10-25 08:51:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-25 08:54:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-10-25 08:55:18 来自手机 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2017-10-25 08:07
问题2:图2中KF1与KA5并联后,水泵还能定时停止自动进行轮换吗?正因为有KF1的并联,1#泵根本停不下来啊!2 ...

我理解不是这样的。以1泵为例,它的启动是靠高液位信号,也就是转换开关前面KA3常开接点闭合来启动的,此时那个KA5常闭接点一直是闭合的。1泵启动后,同时接通了KF1线圈,与KA5并联的那个KF1接点瞬时闭合。
再看第一张图,KF1常开接点延时闭合后,KA5线圈励磁得电,第2张图的KA5常闭接点打开,但与之并联的KF1 常开接点却是保持闭合的,所以1泵停不下来。
     
发表于 2017-10-25 09:02:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:07:33 来自手机 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-10-25 08:24
1、SAC选择钮以上,设断点是错误的。
2、SAC,只有手动、自动选择。不是1自2备,与2自1备选择。这样设置备 ...

1、为什么SAC选择钮以上,设断点是错误的?
2、确实存在1泵损坏,2泵不能自动投入,只能再溢水水位再投入问题。但是这本图集有备用泵自动投入的接线图,之所以提供这个接线图,估计是为了工程人员根据不同情况选用吧。手动控制时,没有低液位停泵,不能实现干泵保护,这是个缺点。
另外,这个图的设计思想是排水泵在运行时,定时切换,个人感觉这种思路不可取,把运行中的设备无缘无故停止了,再去启动另一台?!
最好还是两台泵轮换使用,这次1泵启动运行,下次启动就是2号泵启动运行,如此往复。
     
发表于 2017-10-25 09:10:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-25 09:18:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-25 09:31:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-25 09:32:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-25 09:37:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-25 09:40:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-25 09:48:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2017-10-25 09:55 编辑

轮转的意思是,液位到达启泵液位,1泵投入,液位到达停泵液位,1泵停止;液位再次升高至启泵液位,2泵投入……依次轮转投入。按这个意思重新理解一下图集的二次图就好了,图集就是反复在KA5的上电与复位之间切换来实现轮转。

轮转的意思从来没有定时轮转的意思,从来都是满足启泵条件之后的轮转投入,就算上自控PLC模块,平衡调泵程序也没有说让某台泵运行过程中停止,然后轮转到下一台泵继续干活的情况(故障自投另说),多泵系统自控的平衡调泵程序,就是PLC累积水泵运行时间,满足启泵条件时、运行时间少的泵优先投入,满足停泵条件时、运行时间少的泵优先停止。图集上就2泵,当然是1泵满足条件先运行,下次再满足条件就2泵运行,反复循环,无论时间继电器还是你上PLC模块,不存在定时轮转的说法。
     
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:56:58 来自手机 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2017-10-25 09:48
轮转的意思是,液位到达启泵液位,1泵投入,液位到达停泵液位,1泵停止;液位再次升高至启泵液位,2泵投入 ...

我看图集的意思不是1、2泵按启动顺序轮转,而是按运行时间轮转。
另外我提到的两个问题,讨论到现在似乎仍然存在。