楼主: yan426426

[问题探讨] 应急照明和公共照明回路是否要分开~应急和公共区分看灯具是否为应急灯具?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-10-23 17:10:04 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-10-23 16:01
你这三根导线,怎么去接应急灯?你画个电路原理图给我看看?

不明白的你的意思~应急灯供电L+N+PE 有问题吗?
     
 楼主| 发表于 2017-10-23 17:11:34 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-10-23 15:58
你为什么不标型号?你给我个型号,我看看你这个声控开关能装上去不能?

声控开关还挑灯具是啥规格吗? 开关控制相线开和断
     
 楼主| 发表于 2017-10-23 17:13:07 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-10-23 16:37
在欧洲,在美国,在澳大利亚,应急照明与普通照明混合使用一个回路,混合使用一个断路器,混合使用一个配电 ...

我是施工的执行者,不属于设计者~设计人员的”双用吸顶事故灯“是啥灯具
     
发表于 2017-10-23 17:16:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-23 17:19:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-23 17:24:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-23 17:32:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-23 17:34:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-24 09:33:43 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-10-23 16:36
也只有在你们哪,在欧洲,在美国,在澳大利亚,都是应急照明与普通照明混合连接的方式。

没有你这么多 ...

一不小心激怒了诚主。。。我的意思是我们这审图不允许共箱,我也只是个设计人员,我能怎么样
     
发表于 2017-10-24 09:51:51 | 显示全部楼层
yan426426 发表于 2017-10-23 17:13
我是施工的执行者,不属于设计者~设计人员的”双用吸顶事故灯“是啥灯具

是不是平时、应急两用的?平时当普通照明,火灾时强制点亮做应急灯,这样接到一个箱子里还能说过去。