[求助] 小区漏电问题

[复制链接]
     
发表于 2017-10-18 15:39:22 | 显示全部楼层
把一栋楼的漏保去掉试试,看看是不是漏电的原因
     
 楼主| 发表于 2017-10-19 08:47:40 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-10-18 15:39
把一栋楼的漏保去掉试试,看看是不是漏电的原因

漏电附件去掉后,就没有发生跳闸事件了
     
发表于 2017-10-19 09:19:49 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2017-10-16 10:27
那不得一直在那测啊

有了漏电测试仪后一测就知道是持续漏电还是脉冲式漏电。持续漏电一般是线路绝缘问题,脉冲式漏电一般是线路接错或是所接用电设备漏电。
     
发表于 2017-10-19 10:47:02 | 显示全部楼层
西北猛虎 发表于 2017-10-19 09:19
有了漏电测试仪后一测就知道是持续漏电还是脉冲式漏电。持续漏电一般是线路绝缘问题,脉冲式漏电一般是线 ...

{:1_416:}{:1_416:}{:1_416:}
     
发表于 2017-10-19 10:57:53 | 显示全部楼层
T接的干线型号是什么?每栋楼都是32层吗?还是只是32层的才这样
发表于 2017-10-19 11:02:19 | 显示全部楼层
西北猛虎 发表于 2017-10-19 09:19
有了漏电测试仪后一测就知道是持续漏电还是脉冲式漏电。持续漏电一般是线路绝缘问题,脉冲式漏电一般是线 ...

{:1_416:}
     
 楼主| 发表于 2017-10-20 15:08:50 | 显示全部楼层
各位说的监测,都已经让电工做过了。还利用火灾监测系统对于总开关,每层的电表箱总开关的漏电进行监测,均无发现异常。
     
发表于 2017-10-20 21:29:17 | 显示全部楼层
你那个总漏电开关时间整定也有问题,应该0.3s。一般像这样的,在计量配电箱进线开关采用漏电开关,下面的总开关就不带了。
     
发表于 2017-12-4 21:14:52 | 显示全部楼层
估计还是那个线路有问题,要是每个30mA的入户开关都不挑的话,应该就是主干线路哪有问题了
     
发表于 2017-12-5 09:04:45 | 显示全部楼层
从2层开始,测量每段干线处的漏电电流,如果动作,说明2层以上有问题,逐步缩小范围;既然每层电表箱没有漏电,那漏电点应该在干线上;拆掉漏保正常使用,说明漏电电流不大,大于300mA的动作值。
     
发表于 2017-12-7 23:01:38 | 显示全部楼层
井道壁砌体、灰层内的部分水分,通风不良时会逐渐下移,累积到下部强电井。建筑的下部,通风相比上部也要差一些。因此,2-9层强电井内湿度相比高一些楼层的要大些,施工期间天气不好,这种情况尤甚。另一方面,由于楼主的线路采用的是T接分支,与空气接触的裸铜排面积较大,也是引起泄漏电流较大的因素,故而每栋房子都会出现同样问题。几个月过去了,不知楼主的问题是否已不存在了?
     
发表于 2017-12-8 10:19:00 | 显示全部楼层
几点问题要事先了解:
1.这条进线是否在总开关处做了重复接地?
2.这条进线供电范围内的所有住户,户内配线是否均正确,不存在N、PE混接的现象。这条尤其难实现,一则住户数量多,二则每户找的装修工人各不相同,水平参差不齐,很难保证每条线路都是正确接的。