[求助] 风机连锁控制的疑问

[复制链接]
     
发表于 2017-10-12 16:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厨房事故送风机和排风机与其相应的风道的电磁阀如何实现联动控制?
发表于 2017-10-12 16:39:24 | 显示全部楼层
先启动排风机,再启动送风机;先停送风机,再停排风机
发表于 2017-10-12 16:39:59 | 显示全部楼层
电磁阀与风机同时动作,闭锁就行
     
发表于 2017-10-12 17:43:12 | 显示全部楼层
简单点儿,用继电器在二次回路里面搭出来就行了
复杂点儿,上DDC也能实现
     
 楼主| 发表于 2017-10-12 18:48:53 | 显示全部楼层
二次原理图自己画出来?
     
发表于 2017-10-12 19:48:44 | 显示全部楼层
whlevil 发表于 2017-10-12 18:48
二次原理图自己画出来?

如果是设计院的项目设计人员的话,一般不画,提文字要求,或者在一次图里提要求,让厂家去实现

如果是配电箱厂家的设计师,那就只能自己画了,但是一般的厂都有自己的常用做法吧
     
发表于 2017-10-14 15:06:58 | 显示全部楼层
厨房有事故送风吗?!
     
发表于 2017-10-15 11:59:59 | 显示全部楼层
还是自己画吧,别把自己弄废了。