账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8066|回复: 10

[求助] 一类高层中一级非消防负荷设备的供电问题

[复制链接]
     
发表于 2017-9-29 21:56:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某建筑的非消防一级负荷设备的供电,从这个建筑物地下变电所低压配电柜直接拉一路电源过来,而不是通常做的末端双电源转换开关切换,违反了哪条规范了吗?
     
发表于 2017-9-30 08:59:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-30 09:40:52 | 显示全部楼层
如果是医院类的,违反医疗建筑电气规范,如果不是医院类的,违反技术措施(不是规范,但也有图审按这个提)
     
发表于 2017-9-30 11:41:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2017-9-30 14:59 编辑

我从你的反方来考虑这个问题。先不讲规范本身的规定问题,按规范条文,一级负荷要求双电源供电,你的负荷是一级负荷,就要双电源供到一级负荷设备处。
     
发表于 2017-9-30 12:59:20 | 显示全部楼层
1. 规范未明确具体要求; 2.应考虑此一级负荷对允许断电时间长短的要求; 3.两路电源到现场还意味着线路冗余,同样对供电可靠性也有帮助提高,应由设计分析其经济技术合理性
     
发表于 2017-9-30 15:02:23 | 显示全部楼层
反方继续:双电源供到一级负荷设备处,就要设置双电源转换开关,一级负荷设备处基本上是末端了。
     
 楼主| 发表于 2017-10-1 10:04:59 | 显示全部楼层
感谢各位同仁的热心回复!
     
 楼主| 发表于 2017-10-1 10:26:39 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2017-9-30 11:41
我从你的反方来考虑这个问题。先不讲规范本身的规定问题,按规范条文,一级负荷要求双电源供电,你的负荷是 ...

1、从供规的条文解释来看,明显是指“向外申请用电”,电源来自于“电网”的,而不是指建筑物内部某个设备的配电要求。供电时将用电对象作为一个整体来考虑,比如条文解释“在一个区域内,当用电负荷中一级负荷所占的数量和容量都较少时,而二级负荷所占的数量和容量较大时,本区域的负荷作为一个整体可以认为是二级负荷”,如果整体都不是双电源,里面少量的一级负荷设备哪来的双电源?别说用发电机哈。
2、现在做的末端双电源自动双切换,一直没搞清楚几个问题。ATSE与母联或进线的BZT怎么配合?切换后设备如何重新启动?重启动时对建筑内的配电系统会有什么冲击?因为你不是只有一个ATSE在战斗!设备重启时需要与其他各专业的工艺要求有什么样的配合?个人感觉草草画一堆ATSE在图上,不见得就是好事。
请各位同仁继续赐教,谢谢!
     
发表于 2017-10-1 11:46:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-8 13:45:48 | 显示全部楼层
规范对各种负荷的定义,没有区分电源端和末端,来回混淆,从来都没有说清楚。
     
发表于 2017-10-13 09:14:41 | 显示全部楼层
看了以上。。。。到底大家支持那种做法啊?到底是末端切?还是母线上面切就可以了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则