1、从供规的条文解释来看,明显是指“向外申请用电”,电源来自于“电网”的,而不是指建筑物内部某个设备的配电要求。供电时将用电对象作为一个整体来考虑,比如条文解释“在一个区域内,当用电负荷中一级负荷所占的数量和容量都较少时,而二级负荷所占的数量和容量较大时,本区域的负荷作为一个整体可以认为是二级负荷”,如果整体都不是双电源,里面少量的一级负荷设备哪来的双电源?别说用发电机哈。
2、现在做的末端双电源自动双切换,一直没搞清楚几个问题。ATSE与母联或进线的BZT怎么配合?切换后设备如何重新启动?重启动时对建筑内的配电系统会有什么冲击?因为你不是只有一个ATSE在战斗!设备重启时需要与其他各专业的工艺要求有什么样的配合?个人感觉草草画一堆ATSE在图上,不见得就是好事。
请各位同仁继续赐教,谢谢!
|
|