账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6583|回复: 11

[求助] 多层公共建筑消防配电箱设置

[复制链接]
     
发表于 2017-9-27 14:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一幢多层的公共建筑,消防负荷三级,消防只需做消防应急照明,有图审专家说根据浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南-浙公通字【2015】54号中第108点要求设置应急照明专用配电箱
     
发表于 2017-9-27 14:46:29 | 显示全部楼层
审图意思是把应急照明分箱设置,未尝不可呀
     
 楼主| 发表于 2017-9-27 15:20:37 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2017-9-27 14:46
审图意思是把应急照明分箱设置,未尝不可呀

应急照明分箱的设置,专家要求有专门的配电间,且不在防火分区内。有时候建筑内没有电井或配电间
     
发表于 2017-9-27 15:53:27 | 显示全部楼层
小小朱12138 发表于 2017-9-27 15:20
应急照明分箱的设置,专家要求有专门的配电间,且不在防火分区内。有时候建筑内没有电井或配电间

108.png
     
 楼主| 发表于 2017-9-27 16:04:54 | 显示全部楼层

这点好像只写了一二级消防时商业服务网点可以这么做,三级消防负荷好像没这么写吧
发表于 2017-9-28 08:53:22 | 显示全部楼层
专家要求有专门的配电间
这个依据是哪里?
     
 楼主| 发表于 2017-9-28 08:59:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-28 08:53
专家要求有专门的配电间
这个依据是哪里?

专家没提,他要求设置配电间,让其不在某一防火分区内,而是独立的防火分区
发表于 2017-9-28 09:08:45 | 显示全部楼层
小小朱12138 发表于 2017-9-28 08:59
专家没提,他要求设置配电间,让其不在某一防火分区内,而是独立的防火分区

要求设置在配电间或竖井的规范(新民规和民用建筑电气防火规范)还没有实施,现行规范没有这个要求

点评

建规相关条文说明有防火保护要求  发表于 2017-9-28 09:16
     
发表于 2017-9-28 12:01:46 | 显示全部楼层
浙江省规定2017版最近刚刚出炉
     
发表于 2017-9-29 09:55:03 | 显示全部楼层
对于只设应急照明而没有设自动报警系统,把应急照明独立设箱(指在总箱前T接出一个应急照明箱)实际并不是好方案。一般人都知到火灾时要关电源,但消防教育中却没有教人去关应急照明的电源(一般人以为关了总电源就全停电)。

点评

消防教育中主要教如何逃生,家庭内可能还有关闭燃气阀。关电源是消防队的事  发表于 2017-9-29 10:01
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则