账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3967|回复: 2

[施工探讨] 临时用电之进线为TN-S接地系统~您见过?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-19 17:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
临时杆上变压器为400KVA,进入杆上(变压器下面)计量柜后,出来一路或者2路(计量柜出现有两个断路器为630A)
IMG_20170914_092352.jpg

IMG_20170807_163602.jpg

红圈黑色为PE线,蓝色为N线
IMG_20170807_163642.jpg

疑问:
1:一直以来接触临时用电都是TN-C-S接地系统,进入配电房都是4芯电缆(PEN),在配电柜内做成TN-S系统,而现在这个工程的临时用电进入配电房的就是五芯电缆(PE和N是分开的),变压器低压侧出现是PEN线的,难道在计量柜内就转为PE和N分别独立了),但看最后一张图红圈(PE)和绿圈(N)是接在同一个端子排上的。

     
发表于 2017-9-20 08:42:11 | 显示全部楼层
这么看来应该是
发表于 2017-9-20 09:30:31 | 显示全部楼层
施工配电可以TN-S系统,只是之后的PE和N绝对不能再接在一起了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则