账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7614|回复: 7

[求助] 有个关于消防控制室的疑问

[复制链接]
     
发表于 2017-9-13 15:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防控制室(中心)的位置选择,应符合下列要求:
    1 消防控制室应设置在建筑物的首层或地下一层,当设在首层时,应有直通室外的安全出口;当设置在地下一层时,距通往室外安全出入口不应大于20m,且均应有明显标志;

是不是当消控室设在一层时门也不用直接对外开,只要满足通往室外安全出入口不大于20m就行
发表于 2017-9-13 16:30:50 | 显示全部楼层
当设在首层时,应有直通室外的安全出口
发表于 2017-9-13 16:32:47 | 显示全部楼层
建规规定:靠外墙布置。这样为啥就不能开个出口那?
     
 楼主| 发表于 2017-9-13 16:41:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-13 16:30
当设在首层时,应有直通室外的安全出口

我是那么理解的,如果消控室设在首层应该直接对外开,如果设在地下一层,那么有20m的通道,
     
 楼主| 发表于 2017-9-13 16:42:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-13 16:32
建规规定:靠外墙布置。这样为啥就不能开个出口那?

建筑设在靠外墙,但是就是不肯对外开,对里面开的,他说满足要求了
发表于 2017-9-13 16:57:09 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2017-9-13 16:42
建筑设在靠外墙,但是就是不肯对外开,对里面开的,他说满足要求了

你们建筑肯定是看到了这个
《建规》P343页说明:“8.1.6 条文解释: 本条规定中“疏散门应直通室外”,要求进出泵房的人员不需要经过其他房间或使用空间而可以直接到达建筑外,开设在建筑首层门厅大门附近的疏散门可以视为直通室外;“疏散门应直通安全出口”,要求泵房的门通过疏散走道直接连通到进入疏散楼梯(间)或直通室外的门,不需要经过其他空间。”
     
 楼主| 发表于 2017-9-13 17:03:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-9-13 16:57
你们建筑肯定是看到了这个
《建规》P343页说明:“8.1.6 条文解释: 本条规定中“疏散门应直通室外” ...

好的谢谢
     
发表于 2017-9-14 08:39:25 | 显示全部楼层
消控室门直通室外是考虑后期方便消防值班人员撤出用的,地下20米也是出于同种考虑,这个问题我问过审图人员
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则