8月18日,某32层商住楼由于9层消防水管至消防箱的分支接头采用卡箍接头断裂,消防水流至1层剪刀梯并形成积水,1层楼梯出口金属栏杆施工安装时钉子将梯间应急照明灯控制开关线路钉穿,测试结果开关线路绝缘电阻为0欧,使该栏杆处于长期漏电状态,一21岁女子经过1层时遭电击死亡。
本人有幸参与了该事故调查,且目睹了这个单元1~9层事故发生时前后1小时的视频及事故现场,事故原因与死亡特征吻合。
事后调查组的思考:
1、施工的随意性使电气线路绝缘破坏导致的漏电情况时有发生;
2、如果规范规定照明线路设漏电保护,该女子就不会死亡;
3、该楼栋使用7年,消防设施就出线断裂情况难免以后时有发生,该如何防范。