chipy 发表于 2017-8-17 17:09 我个人认为 上了消防,喷淋泵需要联动,需要联动,就要加联动控制器,加了联动控制器,就要集中报警了...
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
azbe 发表于 2017-8-17 17:53 中型幼儿园,要设喷淋系统,但可以不设消火栓(只设消防卷盘)。很矛盾。
rainmen_73 发表于 2017-8-17 17:49 喷淋不属于规范明确的自动消防设备,压力开关连锁就能自动启动。如果采用区域机,可不必多线联动。但也可 ...
树欲静而风不止 发表于 2017-8-17 17:17 你这个认为也有道理
chipy 发表于 2017-8-17 21:45 这是一个想法,还有一个想法,做区域报警系统.. 然后,喷淋系统,不联动,不手动控制..喷淋系统自己连锁控制, ...
树欲静而风不止 发表于 2017-8-18 08:50 从技术层面上看,没有问题
chipy 发表于 2017-8-18 14:47 技术上 没有问题,不知道规范上有没有问题?
taianwx 发表于 2017-8-18 15:11 防火规范8.4.1-1313 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体 ...
chipy 发表于 2017-8-18 16:44 防火规范8.4.1-1313 这一条是设置火灾报警的条件.. 如果设了,应该按火灾报警规范了.. 按火灾报警规范, ...
3.2.1 火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定: 1 仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。 2 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统……
8.4.1 第13款 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
13 建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。