账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5353|回复: 11

[求助] 住宅塔楼消防供电问题

[复制链接]
     
发表于 2017-8-17 13:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:
目前有个住宅项目,住宅塔楼有点多,目前对塔楼消防供电有点疑问:
1、我能否每栋住宅设置两个消防总箱,该塔楼所有的消防用电均从总箱引至末端切换。这样就可以只从配电房引出一组干线。
2、有人说应急照明要和动力分开,那么参照第1条,设置4个总箱(两个为应急照明,两个为消防动力),这样就从配电房引出两组干线。如果该栋楼有消防控制室,消防控制室的电源也从应急照明干线取。

以上两总,哪个更好一些,求指点。
发表于 2017-8-17 14:27:08 | 显示全部楼层
第一种做法就可以,没必要第二种
发表于 2017-8-17 14:27:44 | 显示全部楼层
消防控制室的电源也从应急照明干线取,这个不好,降低了供电可靠性
发表于 2017-8-17 14:28:31 | 显示全部楼层
消防控制室的电源可以考虑从那两个总箱以专用回路供电
发表于 2017-8-17 14:29:19 | 显示全部楼层
当然,在民规修订版实施后,消防控制室的两回从总箱都不行,要从变电所直接接
     
 楼主| 发表于 2017-8-17 14:31:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-8-17 14:27
第一种做法就可以,没必要第二种

不是有规范要求说,照明与动力要分开么
发表于 2017-8-17 14:35:58 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2017-8-17 14:31
不是有规范要求说,照明与动力要分开么

你是分开的,从这栋楼的配电室再分开的呀
     
 楼主| 发表于 2017-8-17 14:42:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-8-17 14:35
你是分开的,从这栋楼的配电室再分开的呀

但是我这个只算是末端分开,干线没有分啊,规范允许么?
发表于 2017-8-17 14:43:59 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2017-8-17 14:42
但是我这个只算是末端分开,干线没有分啊,规范允许么?

很多低压供电的单体建筑,不都是这样做的
     
 楼主| 发表于 2017-8-17 14:50:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-8-17 14:43
很多低压供电的单体建筑,不都是这样做的

好的,受教了
     
发表于 2017-8-17 14:59:43 | 显示全部楼层
第一种就行,应急照明是一般负荷都不是太大,单独引来一路太浪费,绝大多数这类住宅照明动力回路是分开的,而且消防负荷有的平时是不工作的。
     
发表于 2017-8-17 19:13:47 | 显示全部楼层
设两个消防总箱就行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则