[问题探讨] 消防控制室不应设置在电磁干扰较强设备用房附近

[复制链接]
     
发表于 2017-8-19 13:16:54 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-8-17 09:05
如果电力设备。如变压器、配电干线等设施都成为自动报警系统的严重干扰源,那只能说是国内自动报警制造业的 ...

消控室靠建筑物外墙设置,是否要避开防雷引下线?
     
发表于 2017-8-22 11:19:26 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2017-8-19 13:16
消控室靠建筑物外墙设置,是否要避开防雷引下线?

现在很多审图师把一两台电脑,几块单片机就定义为机算机信息系统。要过审就要小心了。
1、按雷规,对防雷引下线与机房的间距是没有规定的(指现时建筑物的共用接地系统,下同);
2、按GB50343,机房接地干线不能直接从引下线引出;另外综合布线规范有间隔要求(具体数值不去查了);
所以消控室我习惯不从引下线处做接地端子而会在旁边柱子引出(以前有审图师以3米为限,我只能听他的)。
作为防雷防干扰的理论,上术做法是没意义的。现在的建筑结构,整个建筑物就是一个防雷立体网,我们没有定义为防雷引下线的柱子,实际上就是引下线,我们是没法避开的(注意看雷规引下线的英文名称,用的是down-conductor system,而非down-conductor line)。
当然,如果我们真的把消控室定义为重要的计算机房,那从抗干扰的角度来看是不应放在靠外墙处的,而应设在建筑物内部的后续雷电保护区。只不过这不符合防火规范。再说这几台电脑及单片机,也没这个必要。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-8-26 11:59:24 | 显示全部楼层
太泛了,以后均以实测为准,这个估计没有争议。
     
发表于 2017-8-28 15:58:03 | 显示全部楼层
电磁干扰要考虑的一般是变压器和变频器等,一般不在同房间布置基本都可以满足。如果是比较精密的电子设备,即使相邻布置,隔墙建筑专业可以采用电磁屏蔽措施(如隔墙加铁丝网等)。

工业设计是采用上述原则和措施。
     
发表于 2017-8-28 16:40:41 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-8-22 11:19
现在很多审图师把一两台电脑,几块单片机就定义为机算机信息系统。要过审就要小心了。
1、按雷规,对防 ...

当然,如果我们真的把消控室定义为重要的计算机房,那从抗干扰的角度来看是不应放在靠外墙处的,而应设在建筑物内部的后续雷电保护区。只不过这不符合防火规范——

时至今日,为啥消控室设在建筑物内部的后续雷电保护区,还会有“只不过这不符合防火规范”这说法?
     
发表于 2017-8-28 17:15:13 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-8-17 09:05
如果电力设备。如变压器、配电干线等设施都成为自动报警系统的严重干扰源,那只能说是国内自动报警制造业的 ...

电子设备都应该有抗电磁干扰能力,出厂应该做过测试,抗一定程度的干扰..
按道理,电子设备可以抗多大的电磁干扰..变电所设备有多少电磁干扰..应该都有明确的数据..
一看就知道有没有影响,影响多大..
现在规范都是一刀切,,简单化..
     
发表于 2017-8-29 09:10:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-8-28 16:40
当然,如果我们真的把消控室定义为重要的计算机房,那从抗干扰的角度来看是不应放在靠外墙处的,而应设在 ...

建规规定消控室宜靠外墙设置。而外墙一般是雷电保护区0区与1区的界面。从抗干扰的角度来看,这个位置并不适合电子信息机房。不过还是那个观点,消控室内的那几台计算和那些低频单片机,也怕民建里面的一点干扰,真是笑话。
     
发表于 2017-8-29 15:13:22 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-8-29 09:10
建规规定消控室宜靠外墙设置。而外墙一般是雷电保护区0区与1区的界面。从抗干扰的角度来看,这个位置并不 ...

建规规定消控室宜靠外墙设置——那是另一说。

发表于 2023-4-18 14:49:33 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-8-29 15:13
建规规定消控室宜靠外墙设置——那是另一说。

尺总 您说的这条是另外一回事,具体什么意思呢?求解答一下疑惑