账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5550|回复: 9

[求助] 请教:地下室无基础梁,利用底筋做接地板的问题。

[复制链接]
     
发表于 2017-8-14 10:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1. 地下室无基础梁,结构图上说明“地下室底板厚度均为500mm,面筋为„16@200x200,底筋为„16@200x200”,利用底筋焊接连通做为接地极,可不可以?
2.上述利用底板的底筋做接地极,或者在底板下加设扁钢做接地极,是否有要求在室内地面0.5米以下。
发表于 2017-8-14 11:20:48 | 显示全部楼层
利用底筋焊接连通做为接地极,可以
发表于 2017-8-14 11:21:41 | 显示全部楼层
上述利用底板的底筋做接地极,或者在底板下加设扁钢做接地极,是否有要求在室内地面0.5米以下
有要求

点评

应该是室外地坪0.5m以下,接地装置才有意义  发表于 2017-8-14 13:01
     
 楼主| 发表于 2017-8-14 11:53:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-8-14 11:21
上述利用底板的底筋做接地极,或者在底板下加设扁钢做接地极,是否有要求在室内地面0.5米以下
有要求

多谢指教!
     
发表于 2017-8-14 15:10:55 | 显示全部楼层
接地极要求深埋(0.5m以上),重要的一点考虑是为了电场分布,也就是接地极附近的跨步电压,所以还是要保证的。
不过楼主的问题在于地下室底板与地坪高差不会不足0.5m吧,否则如何叫地下室?
     
 楼主| 发表于 2017-8-14 16:32:43 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-8-14 15:10
接地极要求深埋(0.5m以上),重要的一点考虑是为了电场分布,也就是接地极附近的跨步电压,所以还是要保证 ...

地下室底板是比室外地坪低3米甚至更多,所以地下室底板的底筋相比较室外地面的深度肯定不止0.5米。我有疑问的是底板内底筋是否要比地下室室内地面低0.5米。按你说的考虑跨步电压,那也是要0.5米以上了。
     
发表于 2017-8-14 17:32:12 | 显示全部楼层
        地板内都是钢筋,筋网网格不超过步距,只要能保证筋网节点的电气连通,没必要考虑跨步电压问题。主要还是看接地电阻是否满足要求,不满足的话,可以在地板下打少量的垂直接地极,与地板筋网连通。
     
发表于 2017-8-14 19:00:01 | 显示全部楼层
gunflower 发表于 2017-8-14 16:32
地下室底板是比室外地坪低3米甚至更多,所以地下室底板的底筋相比较室外地面的深度肯定不止0.5米。我有疑 ...

对于现时的一般建筑结构,人在建筑内部实际是在一个整体接地体上,这时是不存在跨步电压的问题。但当人进出建筑物时,就要解决这个问题了。
但象你这种带地下室的建筑物,这个问题是自然而然地解决了。实际上稍大型一点的建筑物,这也是一个会自然而然解决了的问题。
     
 楼主| 发表于 2017-8-16 09:51:18 | 显示全部楼层
多谢各位热心解答,令我受益匪浅啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则