账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5941|回复: 6

[问题探讨] 矿物绝缘电缆

[复制链接]
     
发表于 2017-8-7 18:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据《建筑设计防火规范》第10.1.10第3条规定,是不是只要没有把消防电缆和普通电缆分开,消防电缆就必须采用矿物电缆?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-8-8 08:48:34 | 显示全部楼层
目前图审和消防队就是这样认可的
     
发表于 2017-8-8 18:03:14 | 显示全部楼层
消防干线是必须矿物绝缘的
发表于 2017-8-17 17:08:24 | 显示全部楼层
矿物绝缘BTTZ电缆是有事例检验过的。某大楼施工发生火灾,只有BTTZ电缆没事,其他全部毁了。
发表于 2017-12-26 14:59:41 | 显示全部楼层
未标题-2.jpg

     
发表于 2017-12-27 09:09:34 | 显示全部楼层
防火规范上,条文是“矿物绝缘类不燃电缆”,并不是矿物绝缘电缆,也非单指BTTZ电缆。
     
发表于 2017-12-27 17:58:50 | 显示全部楼层
平层敷设可不用,进竖井的话,只要合用的,就要用矿物绝缘类电缆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则