VRV中央空调,室内机、室外机的配电是怎样的关系?   
我现在正在设计1幢五层办公楼,一至五层的空调室外机均放在屋顶。
配电方案一:一至五层空调配电箱仅负责室内机的用电;屋顶设1个大配电箱,负责所有室外机的配电。
配电方案二:一至五层空调配电箱负责该楼层室内机及所对应的室外机的用电,每层空调配电箱均引线到屋顶室外机。
不知哪个方案合理?还有空调室内机、室外机是怎样的控制关系?
     
发表于 2017-7-6 11:34:31 | 显示全部楼层
室内机和室外机配电上没有关系,室内机可以从本层相关区域照明配电箱引一路单独回路配电(单个设备功率比较小),室外机一般负荷较大,单独设配电箱配电
     
发表于 2017-7-6 11:42:41 | 显示全部楼层
采用那个方案取决于业主要求的计量方式。如果是分租类的分别计量,则可选用方案二,否则方案一较好。
室内机实际就是一个风扇,用电很少,一般可以就地安装一个三孔插座(接入一般插座回路就可以)或要求施工方直接在主机处与控制线一起引电到室内机。室内外两部分是通过独立控制线联系的,另外还有固定式控制面板,由于控制线是空调施工方后期负责,配电设计记得预留一条管线。
发表于 2017-7-6 12:08:18 | 显示全部楼层
推荐配电方案一,各配各的电
     
发表于 2019-4-15 12:11:30 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-7-6 11:42
采用那个方案取决于业主要求的计量方式。如果是分租类的分别计量,则可选用方案二,否则方案一较好。
室内 ...

按方式一配电,很多时候都是按租户的建筑面积来分担电费了
     
发表于 2019-4-15 16:48:22 | 显示全部楼层
之前看过资料,有些品牌的多联机空调系统是要求从室外机给各台室内机供电,而不能直接另外给室内机单独供电。
否则控制会出问题。
     
发表于 2019-4-15 17:21:28 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-15 16:48
之前看过资料,有些品牌的多联机空调系统是要求从室外机给各台室内机供电,而不能直接另外给室内机单独供电 ...

要求是室内机不能断电,如果断电则自检不通过,室外机无法启动。如果要绕过此系统,则需另外付费增加功能。

     
发表于 2019-4-15 17:22:32 | 显示全部楼层
我觉得都行,一看甲方怎么管理,二看暖通如何设置系统。
     
发表于 2019-4-15 17:31:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-4-15 17:21
要求是室内机不能断电,如果断电则自检不通过,室外机无法启动。如果要绕过此系统,则需另外付费增加功能 ...

谢谢!终于明白什么原因了。
     
发表于 2019-4-15 17:44:52 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-4-15 17:31
谢谢!终于明白什么原因了。

如果室内机和室外机是按户设置的,那就没问题。

就怕是一台室外机对应好几户,其中一户拉闸走人,那就麻烦了~~相连的几家都没空调用,甲方不会单独买那个系统绕过自检的...

听说有些国产VRV有些是检测头几台室内机,有些是全检测,所以也不确定是不是都能用,反正保险的话,就保证全部室内机都有电,但是防止偷电就是另一个问题了。