[规范条文] 防火规范中的一个问题,大家是如何执行的

[复制链接]
发表于 2017-7-4 09:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范中10.1.3条规定,除10.1.1和10.1.2条规定以外的消防负荷可按三级负荷供电,而下面10.1.8条又规定,消控室,水泵,风机等消防设置应在未端互投,我想问,如果风机,水泵(常见的屋顶稳压泵)是否必须要在未端互投?
 楼主| 发表于 2017-7-4 09:16:53 | 显示全部楼层
好像以前有人讨论过,但没有最终定论
发表于 2017-7-4 09:23:00 | 显示全部楼层
可以单电源,尽量双电源切换
QQ图片20170704092037.png
QQ图片20170704092138.png
 楼主| 发表于 2017-7-4 09:28:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-4 09:23
可以单电源,尽量双电源切换

请问这个哪里给的回复?
发表于 2017-7-4 09:30:22 | 显示全部楼层
jian0856 发表于 2017-7-4 09:28
请问这个哪里给的回复?

一个是疑难解析,一个是王金元的回答
 楼主| 发表于 2017-7-4 09:50:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-4 09:30
一个是疑难解析,一个是王金元的回答

好的,谢谢
     
发表于 2017-7-4 10:08:55 | 显示全部楼层
规范和条文说明都没说针对的是一二级负荷。金元大哥的话,我认,消防大队建审科和验收科不认。
 楼主| 发表于 2017-7-4 10:12:40 | 显示全部楼层
龙丘先生 发表于 2017-7-4 10:08
规范和条文说明都没说针对的是一二级负荷。金元大哥的话,我认,消防大队建审科和验收科不认。

各自为战
发表于 2017-7-4 10:15:45 | 显示全部楼层
龙丘先生 发表于 2017-7-4 10:08
规范和条文说明都没说针对的是一二级负荷。金元大哥的话,我认,消防大队建审科和验收科不认。

是的,由于担心这个,我院消防设计依然要求双切
     
发表于 2017-7-4 10:55:14 | 显示全部楼层
一直也比较纠结这个问题,现在基本上清楚了,三级消防负荷我就双回路切换,不要求设置发电机了。
 楼主| 发表于 2017-7-4 11:13:52 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2017-7-4 10:55
一直也比较纠结这个问题,现在基本上清楚了,三级消防负荷我就双回路切换,不要求设置发电机了。

如果是规模较小的建筑,项目本身没有配电室,由室外引来的单一电源,如何实现呢?
发表于 2017-7-4 15:51:32 | 显示全部楼层
三级负荷本来就是单电源供电的,如果你有两台变压器,可以考虑采用两路供电。
     
发表于 2017-7-4 16:14:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-7-4 09:30
一个是疑难解析,一个是王金元的回答

这个回复在杂志的哪一期啊,谢谢
发表于 2017-7-4 16:19:56 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2017-7-4 16:14
这个回复在杂志的哪一期啊,谢谢

这个还真不清楚
     
发表于 2017-7-4 16:26:35 | 显示全部楼层
个人认为不能因为本来是一二级负荷的消防泵 因为位置改变而变成三级负荷  楼主说的实际上就是N栋一二类建筑内的消防水系统共用一套消防泵,可能是因为没有适当的位置放而把消防泵放在三类建筑内所以才有这个问题