[求助] 关于等电位。

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:33:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-6-26 14:36:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-6-26 14:42:44 | 显示全部楼层
IEC里面没有要求0.1s,民规也没有,国外有的漏保甚至是0.2s
     
发表于 2017-6-26 14:52:45 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-6-26 14:36
那你说RCD要求的0.1s是为什么?
我来告诉你。你看懂则懂看不懂则罢。不要再怀疑我帖子的正确性了。
110* ...

这个公式应该是您自己想出来的吧
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 16:46:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-6-26 17:02:33 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-6-26 16:46
110伏,断电时间是0.4秒,问220伏,断电时间是多少秒?
220伏是直接电击时,加在人体上的电压。

能解答:为什么RCD要求0.1s断电。这个问题的人,中国建筑电气界,绝无一人——老诚版主,是神是鬼是人?

RCD.png
     
发表于 2017-6-26 17:05:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-6-26 17:02
能解答:为什么RCD要求0.1s断电。这个问题的人,中国建筑电气界,绝无一人——老诚版主,是神是鬼是人?
...

我也觉得不大于0.3s即可,这个0.1s就是个想当然出来的
     
 楼主| 发表于 2017-6-26 17:35:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-6-26 17:42:55 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-6-26 17:35
表1是错误的,RCD是用于间接接触故障防护,兼作直接电击防护,
用于间接接触故障防护,不大于0.3秒。是取 ...

{:1_409:}
     
发表于 2017-6-26 18:13:10 | 显示全部楼层
老诚版主要稳住
发表于 2017-6-26 22:08:56 | 显示全部楼层
看热闹,突然觉得学的东西太少,看不大明白。
     
 楼主| 发表于 2017-6-27 13:53:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-6-27 13:54:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2017-6-27 14:13:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽