账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4393|回复: 3

[求助] 冷冻水泵变频器改造

[复制链接]
发表于 2017-6-19 13:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一冷冻水系统,目前状况为2台22KW冷冻水泵(星-三角启动,一用一备),打算改造为变频供水,目的是为了节约电能。
问题是,1、增加变频器后还需要要保留原来的工频控制吗?
            2、若要保留工频控制,如何与变频器连接,如需保留工频控制,与变频器如何完全断开,谁有电路图,谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-6-19 14:49:39 | 显示全部楼层
有了变频器,完全可以控制了,不需要原来的东西
     
发表于 2017-6-20 11:21:51 | 显示全部楼层
增加一台变频器,实现一拖二的变频控制,比较好。原控制设备可以部分保留。
发表于 2017-8-16 10:34:58 | 显示全部楼层
有了变频器,完全可以只用变频器控制了,不需要原来的星三角启动了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则