[问题探讨] 小区消防负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2017-6-19 11:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个问题请教,一片厂区,厂房室外消防用水量都小于30,消防都三级负荷,问题1:厂区内消防泵房、消防控制室负荷等级?问题2:若我小区有条件双路电源,消防泵房按二级负荷配电,而其中一个厂房上面的消防稳压泵电源该如何配?
发表于 2017-6-19 14:52:13 | 显示全部楼层
1.三级负荷。
2.有条件,那消防负荷均末端切换。
     
 楼主| 发表于 2017-6-19 15:06:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-19 14:52
1.三级负荷。
2.有条件,那消防负荷均末端切换。

如果我泵房消防负荷按二级了,那我稳压泵应该也要二级了,而我厂房是三级负荷,二级负荷东西怎么配,从变电室单独配双路来,为这几个kw,或者从我厂房分配电室直接出专用回路,然后加EPS?可否?
发表于 2017-6-19 15:09:53 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2017-6-19 15:06
如果我泵房消防负荷按二级了,那我稳压泵应该也要二级了,而我厂房是三级负荷,二级负荷东西怎么配,从变 ...

既然按二级负荷了,又是消防负荷,都按末端切换,厂房分配电室配出也可。
     
 楼主| 发表于 2017-6-19 15:36:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-6-19 15:09
既然按二级负荷了,又是消防负荷,都按末端切换,厂房分配电室配出也可。

哦了,谢谢