请问:多线联动控制和手动直接启动是同一个意思吗?以前看到过很多图纸都是设置了多线联动的同时也设置了直接启动的硬拉线.可有一天问了一个以前做消防产品的朋友,他说多线联动控制就是手动直接启动,这两个真的是同一个含义吗?
     
发表于 2017-6-15 09:52:33 | 显示全部楼层
是一回事。你说的"很多图纸都是设置了多线联动的同时也设置了直接启动的硬拉线",咋个同时做的?
发表于 2017-6-15 10:07:06 | 显示全部楼层
多线联动控制就是手动直接控制
     
发表于 2017-6-15 10:50:44 | 显示全部楼层
是一回事。
这个涉及到多线制与总线制的概念,以及联动控制和手动控制的区别。
发表于 2017-6-15 13:37:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-15 14:47:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-15 14:49:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-6-15 16:50:10 | 显示全部楼层
很多人抄袭别人图纸眼皮都懒得抬一下,拷贝过来,听被人说,还要有硬线启动,他在加一个,总之自己脑子都是稀里糊涂,理不清的,图集一团糟也是正常的。
还想说下火规,有些产品还没研发出来呢,你就出规范要求怎么怎么做呢(
那火灾报警系统,你能不能也要求厂家不要瞎规定,模块不许单独命名,必须和国标一致,不然消防不予备案。
想写品牌,在主机写下不就完了。
起码不会再有这么多模棱两可的东西出现。
     
发表于 2017-6-15 17:37:24 | 显示全部楼层
最可笑的是消防水泵的机械应急启动的规定。这个东西究竟是个啥东西,到底该如何做,包括国内一些大设计院都不知道咋个做,都还在杂志上写文章探讨。就是这么一个东西,规范居然作为强条,强制执行。
     
发表于 2017-6-15 17:37:48 | 显示全部楼层
大家看没看16版的水泵控制图集,与10版的不一样了!
想先问下诚版:您对这个图集怎么看,您以前指出过的严重问题这回改正了吧!
     
发表于 2017-6-15 21:58:22 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2017-6-15 17:37
最可笑的是消防水泵的机械应急启动的规定。这个东西究竟是个啥东西,到底该如何做,包括国内一些大设计院都 ...

这个有某个厂家专利,还真有这个产品。
     
发表于 2017-6-16 10:35:18 | 显示全部楼层
咦,诚版被禁言了?
发表于 2017-6-16 10:52:03 | 显示全部楼层
shan 发表于 2017-6-16 10:35
咦,诚版被禁言了?

好像不是第一次了
     
发表于 2017-6-16 11:49:42 | 显示全部楼层
其实从水规的条文解释来看,这个所谓的“机械应急启动装置”就是对应二次控制系统的一个旁路开关,非常简单的方案,不知为何引起这么大的争议,而新图集居然也没有加上去,而保留了消火栓按钮直接启泵的控制方案,真是奇怪!
     
发表于 2017-6-16 16:29:09 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2017-6-15 21:58
这个有某个厂家专利,还真有这个产品。

确实有了,没准就是他们让写进去的