账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7350|回复: 13

[求助] 含谐波时电流校正系数

[复制链接]
     
发表于 2017-6-9 09:00:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以45%为分界,当三次谐波含量分别为44%和时46%,按0.86和1的校正系数,44%对中性线影响大于46%的,另求教15%-33%与33%-45%这两档的0.86系数是怎么来的?与与方均根算法相差很大呀!
     
发表于 2017-6-9 10:04:20 | 显示全部楼层
是啊。这个算法如何推出来的?
     
发表于 2017-6-9 10:45:13 | 显示全部楼层
对于谐波对设备、导体的热等效,一直在研究深化和改动。前期IEC甚至有1.8倍耐受谐波电流的规定。我们做配电设计只要按规范做就可以了(虽然有很多不合理的地方,但大多是经验数据,太较真就意义不大了)。
     
发表于 2017-6-9 11:19:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2017-6-9 11:24 编辑

楼上提到规范,仔细看了下规范与配4是有区别的。配4 QQ图片20170609111426.png 低规   QQ图片20170609111938.png 的区别。后者更应该容易接受。
     
 楼主| 发表于 2017-6-9 13:00:24 来自手机 | 显示全部楼层
低规条文说明,算法与配四是一致的,45分界点两边值是有交叉的,15分界点两边值是有跳跃的,不提三次谐波的中性线三倍叠加,仅考虑相线影响0.86也没弄明白。正如配四说的,三次谐波电流超过33%时,引起的中性导体超过了基波的相电流,所以按中性导体。但是它是否超过了基波与谐波共同作用的相电流了呢?既然15%含量就考虑了相线中谐波的影响,那么33%仅仅用中性线的电流与相线的基波电流比较,意义又是什么呢?
     
发表于 2021-9-8 14:37:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 dirtydu 于 2021-9-10 12:48 编辑

问题已解决。
     
发表于 2021-9-8 16:17:23 | 显示全部楼层
33%是N电流等于相基波电流的分界点,3X0.33=1

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
dirtydu + 1 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2021-9-8 16:20:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2021-9-8 16:30 编辑

33%以下时校正系数公式可推
微信图片_20210908162933.png

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
dirtydu + 1 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2021-9-8 16:21:56 | 显示全部楼层
33%以上也可推出公式

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
dirtydu + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2021-9-8 21:40:45 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-8 16:21
33%以上也可推出公式

0.33这个分界点我能理解,但是也有一个小问题,就是之前楼主提到的,既然是讨论谐波的影响,为什么这里用N线电流等于相线电流基波来分界,此时0.33谐波情况下,N线电流不等于相线基波加谐波。
然后0.15和0.45这两个分界点是怎么来的呢?0.86也不太清楚如何推导。您提到的校正系数公式是指的哪一个呢?烦请指点一下,我目前是电气本科生,可能相关专业知识还不太牢固,谢谢前辈了。
     
发表于 2021-9-8 21:58:25 | 显示全部楼层
dirtydu 发表于 2021-9-8 21:40
0.33这个分界点我能理解,但是也有一个小问题,就是之前楼主提到的,既然是讨论谐波的影响,为什么这里用 ...

在校学生应该很难关注到这个问题,应该是老师布置作业做不出来了吧

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
dirtydu + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2021-9-8 23:06:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-8 21:58
在校学生应该很难关注到这个问题,应该是老师布置作业做不出来了吧

哈哈哈哈哈,就是呀,大四了,老师布置了这个研讨作业,思考了很久也只能理解为什么是这样修正,但是具体的数值推导就没什么思路了,前辈能不能指导一下呀,谢谢了。
     
发表于 2021-9-9 08:09:31 | 显示全部楼层
dirtydu 发表于 2021-9-8 23:06
哈哈哈哈哈,就是呀,大四了,老师布置了这个研讨作业,思考了很久也只能理解为什么是这样修正,但是具体 ...

既然是老师要求的,就不给老师帮倒忙了。老师一定是希望你们独立思考。不过可以给两点思路上的提示:1、发热与电流有效值平方成正比;2、发热等效。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-9 14:04:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-9-9 08:09
既然是老师要求的,就不给老师帮倒忙了。老师一定是希望你们独立思考。不过可以给两点思路上的提示:1、 ...

感谢前辈提点!根据您提供的思路,我已大致完成表中数据推导!但唯一不解的是在三次谐波影响较小的情况时,为何会以0.15作为一个分界线。严格来讲,只要存在三次谐波,整体发热量便会增加,按理说就应引入修正系数。查阅相关资料后发现许多地方都有这样一段叙述“如果三次谐波含量超过10%,中性导体截面积不应减小。若谐波含量超过15%,电缆载流量需校正。”这里我所理解的意思是,这句话是在纠正一些过时的说法:中性线截面可选择为相线的一半,这是在不考虑谐波作用的情况下,同时为了节约成本,可以适当减小中性导体截面积。但表中数据显示,当三次谐波成分大于0.15时,此刻需要考虑三次谐波在中性线上叠加引起的热效应,但0.86这个校正系数是利用0.33这个分界点所推出。那么这个0.15这个分界点是工程实践的经验数值,抑或是数学方法严格推导呢?如果是用数学方法严格推导的话,我再仔细想想是哪儿疏漏了。最后再次感谢前辈的指导!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则