账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15783|回复: 29

[问题探讨] 请教下人员密集建筑?

[复制链接]
     
发表于 2017-6-7 10:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层住宅带二层裙房,地上一二层带裙房是商业..
这种情况,防雷计算时,这个住宅是否按人员密集建筑?
     
发表于 2017-6-7 11:06:52 | 显示全部楼层
由于实际设计中,要求最小是三类。所以一般就是按3.0.3的9、10两条来判定。一二层为商业,那整体已经不是住宅建筑了,一类公建,按9来判定(我们这里一般要求公建按二类来设计)。
发表于 2017-6-7 11:07:02 | 显示全部楼层
这个不会按人员密集建筑

点评

请教是否有依据?  发表于 2017-6-7 14:36
     
 楼主| 发表于 2017-6-7 11:12:22 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-6-7 11:06
由于实际设计中,要求最小是三类。所以一般就是按3.0.3的9、10两条来判定。一二层为商业,那整体已经不是住 ...

1、住宅加底商,总体应该还是住宅吧?
2、头痛就是是否人员密集建筑,就是按9,还是按10?公建也不一定按9,也可以按10。
公建全部按照二类,有点高的。
     
发表于 2017-6-7 11:15:48 | 显示全部楼层
我们这里审图的观点是,一二层商业网点不算,底层是大中型商业的就要按人员密集去套防雷
     
发表于 2017-6-7 11:25:51 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-6-7 11:12
1、住宅加底商,总体应该还是住宅吧?
2、头痛就是是否人员密集建筑,就是按9,还是按10?公建也不一定按9 ...

如果一、二层的是商业服务网点,那整体定义还是住宅建筑,但如果是商业,则整体定义就是公建(以前定义是商住楼,现在没这个定义了)。这点要与建筑专业沟通好。
如果是商业,一般就要定义为人员密集场所了。
发表于 2017-6-7 14:11:45 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-6-7 11:25
如果一、二层的是商业服务网点,那整体定义还是住宅建筑,但如果是商业,则整体定义就是公建(以前定义是 ...

商业服务网点和商业的区别是?

点评

商业服务网点,应该带有产权,可以出售的那种。面积有限制。  发表于 2017-6-7 14:42
     
 楼主| 发表于 2017-6-7 14:38:53 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-6-7 11:25
如果一、二层的是商业服务网点,那整体定义还是住宅建筑,但如果是商业,则整体定义就是公建(以前定义是 ...

本项目就是商业,不是住宅的底商。。
这个算公建,有依据么?或者来自消防队的认识?
     
发表于 2017-6-8 09:49:20 | 显示全部楼层
不是商业网点,那此建筑归类商住楼,算年预计雷击次数定哪一类防雷建筑物你就按人员密集场所考虑得了。
     
 楼主| 发表于 2017-6-8 09:53:25 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-6-8 09:49
不是商业网点,那此建筑归类商住楼,算年预计雷击次数定哪一类防雷建筑物你就按人员密集场所考虑得了。

谢谢尺总回复。。如果没有依据,就按严格的来。。
     
发表于 2017-6-8 09:53:34 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-6-7 14:38
本项目就是商业,不是住宅的底商。。
这个算公建,有依据么?或者来自消防队的认识?

无标题3.png
     
 楼主| 发表于 2017-6-8 09:56:58 | 显示全部楼层

按这个表格,应该是商住楼..是否商住楼都是人员密集建筑呢?
     
发表于 2017-6-8 10:04:19 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-6-8 09:56
按这个表格,应该是商住楼..是否商住楼都是人员密集建筑呢?

无标题4.png
     
 楼主| 发表于 2017-6-8 10:19:14 | 显示全部楼层

商业是人员密集建筑,无疑虑,
商住楼,整体以住宅为主,地上二层为商业,面积远小于住宅部分..
如果也列入人员密集建筑是否有点过了?
     
发表于 2017-6-8 11:43:18 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-6-8 10:19
商业是人员密集建筑,无疑虑,
商住楼,整体以住宅为主,地上二层为商业,面积远小于住宅部分..
如果也列入 ...

扣太细了没有什么实际意义,假设本建筑去掉上面的住宅部分,按人员密集场所无疑,加上上面的住宅就成了非人员密集场所似乎与理不通。既然定义是公建且有商业功能,防雷还是按人员密集场所考虑为妥。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则