账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13999|回复: 17

[问题探讨] 国产断路器与合资品牌,价格差距为啥如此大?

[复制链接]
     
发表于 2017-6-2 16:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一只国产的1P+N的漏电断路器,价格一般30多块钱,但一只合资品牌的断路器,价格在100以上。那么,这里面成本差异有多少?国产品牌的质量能保证使用不?
     
发表于 2017-6-3 06:34:25 | 显示全部楼层
其他公司的情况不太了解,说下施耐德断路器研发的情况吧
从前期市场调研到项目立项再到产品设计以及样机试制、型式试验再到上市,全新的产品研发周期长的三五年,短的两三年,其中型式试验在整个项目中具有举足轻重的地位,产品的每一个参数都是靠型式试验一个一个试验出来的,以微断设计标准GB 10963.1-2005 家用及类似场所用过电流保护断路器 第一部分 用于交流的断路器为例,大概包括如下列表中的内容:温升、介电性能和隔离功能,短路特性,脱扣特性等等,每一项试验都需要试验数据。
微型断路器.jpg
施耐德的产品测试分为内部实验室摸底测试和第三方实验室型式试验和认证,2007年的时候在上海市金山区成立低压产品试验站。金山低压产品试验站是施耐德电气继美国和欧洲之外,世界第三、同时也是亚洲第一座试验站。所有新研发的产品在送到第三方实验室认证之前,都会在施耐德的金山试验室做摸底测试,例如刚刚上市的微断新产品NSXm小型塑壳断路器上面的每一个参数都是经历这样的试验测试关历程,最后才会出现在样本和开上。
NSXm.jpg
简单的来说,外资品牌的产品贵,贵在产品的每一个参数都是通过试验得出来的,而且要保证大批量生产之后的产品一如既往的稳定、可靠,这背后还需要众多工业化人员和生产人员支持,总之一句话,产品参数要考大量型式试验验证,才能保证稳定、可靠的产品质量,所以它卖的贵。

     
发表于 2020-12-23 13:35:33 来自手机 | 显示全部楼层
实际应用经验,塑壳因为是总保护出现保护性断电的时候少不好说,就说微断吧,国产某德牌标注C16的微断只要负载电流只要超过10A不出两个月就会坏,13A就开始过载保护了。国产微断千万别信微断上的标注值,电气设计师都不建议甲方选用国产品牌,国产断路器如果跳闸除了短路,过载,漏电还有第四种情况断路器坏了。如果非要用国产微断,那么回路实际电流x1.5倍来选断路器,比如C16国产微断我们设计时必须要保证实际电流小于10A才行。当时国产的常熟,人民开关质量也很好不过跟ABB,施耐德价格差不多。
     
发表于 2024-4-16 11:21:53 | 显示全部楼层
施耐德跟ABB没法比,原因就在于学会了用价格感动中国。
拿NS[]系列为例,只一个参数,寿命,以开合周期计。机械/电气——
NSX-100:5万/5万(半电流)3万(全电流),这个贵得物有所值。
NSE-100:4万/2万,这个还算保留了点节操。
NSE-100E:0.85万/0.4万,感动得泪流满面啊。。。。。。。
但是,施耐德卖得就是比ABB好。
     
 楼主| 发表于 2017-6-4 09:58:24 | 显示全部楼层
如果抛开研发等费用,直接用于断路器的材料成本差异大不?

点评

大,所选用的供应商完全不一样  发表于 2017-6-4 12:08
发表于 2017-8-24 23:22:16 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!受益良多!
     
发表于 2017-12-18 14:11:47 | 显示全部楼层
主要还是产品质量和可靠性存在差异性
     
发表于 2020-5-26 15:36:13 | 显示全部楼层
产品材料也会有差距的,简单例子想开关面板的PC料,一般都是国外品牌的像拜耳,而国产PC料就便宜很多了
     
发表于 2020-6-3 15:51:19 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!受益良多!
     
发表于 2020-6-30 20:15:18 | 显示全部楼层
比如1P或1P+N的微型断路器, 灭弧格栅数量明显有差异,进口的能达到10~13个。这只是其中一个细节...
     
发表于 2020-7-14 07:27:28 | 显示全部楼层
有心在家里装修时选好一点的断路器,但确实是一笔不菲的支出呀
     
发表于 2020-12-28 21:50:38 | 显示全部楼层
有心在家里装修时选好一点的断路器,但确实是一笔不菲的支出呀
为安全还是选好的
     
发表于 2020-12-28 21:54:13 | 显示全部楼层
有心在家里装修时选好一点的断路器,但确实是一笔不菲的支出呀,
     
发表于 2021-7-12 07:49:43 | 显示全部楼层
原材料差异夜视一项直接的价格差距。
     
发表于 2024-4-16 10:24:50 | 显示全部楼层
国产低压的现在做的也不错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则