账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5929|回复: 5

[求助] 高大空间的防火卷帘门联动控制方式

[复制链接]
     
发表于 2017-5-19 13:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工况1:层高大于8m小于12m的工厂或者仓库,疏散通道上的防火卷帘门高度4m,需设置火灾自动报警系统。
工况2:层高大于12m的工厂或者仓库,疏散通道上的防火卷帘门高度4m,需设置火灾自动报警系统。

现行规范规范:
4.6.3 :疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1. 8m 处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0. 5m~5m 内应设置不少于2 只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。


显然,对于一般工业建筑也要遵守火灾自动报警规范,但是貌似规范里几乎没考虑工业建筑有具体要求?
请教各位在遇到以上工况时,如何设置卷帘门的联动控制方式?
工况1温感如何安装?工况2烟感如何安装?吊装设置集热盘?还是有其他解决方案?



发表于 2017-5-19 14:15:06 | 显示全部楼层
侧壁伸出个支架来安装温感探头
     
发表于 2017-5-19 14:27:44 | 显示全部楼层
1、请确认这些防火卷帘是否真的属于疏散走道上的卷帘。
2、如果真的是要装感温控测器,不能简单做一个支架,而要在其上方做一块集热板。

点评

没错,类似水的喷淋头,上方必须考虑集热问题,不然可能没实际探测作用  发表于 2017-5-19 14:32
     
 楼主| 发表于 2017-5-19 14:38:56 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-5-19 14:27
1、请确认这些防火卷帘是否真的属于疏散走道上的卷帘。
2、如果真的是要装感温控测器,不能简单做一个支架 ...

设置集热板这种安装方式我们的官方是否认可,我个人的之前的项目没有经历过,
但是喷淋的集热板没记错应该是有图集的
     
 楼主| 发表于 2017-5-19 14:40:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-5-19 14:15
侧壁伸出个支架来安装温感探头

这种方式我觉得不行,如果这种方式可以,温感就没有8米层高限制了,如果高处8米,支架再做一层就是了,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则