rainmen_73 发表于 2017-5-18 14:36 常识不必研究。启动电流在启动阶段是随转速变化减小的,其最大值和堵转电流相同
治学以诚 发表于 2017-5-19 09:15 一句话说明白,你要真的懂,需要下非常多的工夫。 1、转子在空间不同角度下堵转。测量得一系列电流值。其 ...