民规8.10.7:电缆托盘上可无间距敷设电缆。 电缆总截面积与托盘内横断面积的比值, 电力电缆
不应大于 40%;控制电缆不应大于 50%。
配四10.2.4 (8)在电缆桥架内可以无间距敷设电缆。电缆总截面积与电缆桥架内横断面面积之比 ,
电力电缆不应大于 40 %,控制电缆不应大于 50% 。

  施工中遇到总电缆总截面积与梯架800*150内横断面积的比值为45%,如果仅仅为了满足规范或配四(规范里是托盘)中的40%而把桥架的高度150增加到200的意义是什么?应当是没有散热问题。

电缆截面占比的规定条文说明并没有规定,一般认为是考虑散热和以后维护和更新替换电缆方便。
     
 楼主| 发表于 2017-12-3 14:34:21 | 显示全部楼层
最后的方案:已施工的部分超过40%(超过不多)的检查其桥架支架的承重(载流量已考虑系数),没施工的把800*150的桥架修改为800*200的桥架。
     
发表于 2017-12-3 18:52:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2017-12-3 18:54 编辑

民规我懒得看。
低压配电设计规范7.6.4条规定如你所列,也是没有条文说明。

在CECS 31:2006《钢制电缆桥架工程设计规范》里是这么规定的:
01.jpg
而且给出了条文说明,如下:
02.jpg
03.jpg
04.jpg

窃以为你的情况根本不用改变桥架规格。
另外猜测规范手册的40%是否是考虑了10%的预留,意思是这10%以后用上也不会超过50%的上限值?

     
发表于 2017-12-4 09:18:55 | 显示全部楼层
桥架的选择除了考虑电缆总截面外,还要考虑桥架的强度,经常看见桥架内电缆铺满了电缆,桥架变形这样的案例