账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 38320|回复: 17

[求助] SCB13变压器

[复制链接]
     
发表于 2017-5-12 11:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近上海和浙江的2个项目,供电局建议采用SCB13变压器。
由来应该是国家三部委推荐的 配电变压器改造  推广II级能效变压器吧。
问题:SCB13变压器是否现在仅为国产?查了ABB、Siemens 、施耐德、富士电机等等网站,没找到....
         (有些业主就是要求合资或独资品牌的产品)
         有2个国产的变压器厂家,已经有SCB13了,参数也是压着II级能效来的。
如有合资品牌的SCB13变压器,请大神能提供一下资料~~~不甚感激

     
发表于 2017-5-12 14:27:44 | 显示全部楼层
顺便问一下,SCB11有厂家能满足二级能效的吗?
     
发表于 2017-5-12 14:28:53 | 显示全部楼层
查了施耐德的干式变压器SCB11满足不了二级能效的
     
发表于 2017-5-12 14:38:23 | 显示全部楼层
除了非晶合金的,SCB11干式变压器很难满足二级能效吧,要SCB13才行?
发表于 2017-5-12 14:41:31 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-5-12 14:27
顺便问一下,SCB11有厂家能满足二级能效的吗?

国家对SCB11能耗没有规定,都是厂家自己说的能,其实差一点
     
 楼主| 发表于 2017-5-12 14:52:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 心中有佛 于 2017-5-12 14:55 编辑
cw8296412 发表于 2017-5-12 14:27
顺便问一下,SCB11有厂家能满足二级能效的吗?

现有SCB09-12 非晶合金 和 电工钢带 都不能满足II级能效,西门子SCB-XX-NX2,应该是新出了一款变压器,已经重新做节能试验报告,据悉,ABB 三菱也已经有新的变压器通过II级能效试验,但是就是没看到有SCB13这个型号,从理论上来说西门子的NX2和国内厂家SCB13应该是一样,不同名字而已,但是我觉得供电局用II级能效指标来建议,更合理.....不然有不良导向的嫌疑...
     
 楼主| 发表于 2017-5-12 14:55:02 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-5-12 14:38
除了非晶合金的,SCB11干式变压器很难满足二级能效吧,要SCB13才行?

普通变压器非晶合金也不行,II级能耗变压器对电工钢带和非晶合金的指标有不同的要求,各自有各自的标准,所以,一定要变压器重新做节能试验报告...
发表于 2017-5-12 14:56:27 | 显示全部楼层
我国至今已成为世界上干变产销量最大的国家。目前国外的各种高低压电器产品,占据着国内的一些重要市场,唯独干式变压器从20 世纪末以后,几乎再没有从国外进口,在国内的重点项目和重大工程中,难觅国外干变的踪影。
     
 楼主| 发表于 2017-5-12 14:59:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 心中有佛 于 2017-5-12 17:12 编辑
树欲静而风不止 发表于 2017-5-12 14:56
我国至今已成为世界上干变产销量最大的国家。目前国外的各种高低压电器产品,占据着国内的一些重要市场,唯 ...

是否进口和品牌没有关系~~
我不知道你的数据从哪里来的,因为我做的都不是重点项目,
近几年我个人做的欧美的项目,国产品牌变压器连入长名单的机会都没有(业主的要求,不是我崇洋媚外)....
做的一些大的港口项目也是以西门子 ABB为主...
你一定是百度到了假消息。。
     
发表于 2017-5-12 15:03:54 | 显示全部楼层
为什么现在还要找合资的变压器?变压器能耗也不是供电局定的,国标公建节能设计标准就有要求,浙江省标也一样,都要求的是不低于节能评价值,也就是2级能效值,而对应市面上的国产变压器就是SCB13立体卷心或者非晶合金scbh15的
     
发表于 2017-5-12 15:06:07 | 显示全部楼层
为什么用这个系列?我还是用国产常规的
     
 楼主| 发表于 2017-5-12 17:10:37 | 显示全部楼层
hustzzzz 发表于 2017-5-12 15:03
为什么现在还要找合资的变压器?变压器能耗也不是供电局定的,国标公建节能设计标准就有要求,浙江省标也一 ...

我已经说得很清楚了,是业主要求,配合业主招标,我就是想问有没有....请各位看清楚我的求助......
     
发表于 2017-5-15 15:55:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 cw8296412 于 2017-5-17 15:50 编辑

上传一份施耐德变压器产品样本供大家参考,最近也被这个能效等级困扰住了,是不是以后干脆不标注型号了,直接标注空载损耗和负载损耗算了

施耐德变压器.pdf

3.34 MB, 下载次数: 4303, 下载积分: E币 -5

发表于 2017-5-15 16:01:55 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2017-5-12 14:59
是否进口和品牌没有关系~~
我不知道你的数据从哪里来的,因为我做的都不是重点项目,
近几年我个人做 ...

据我所了解的,欧美那里用油变多
     
 楼主| 发表于 2017-5-16 13:39:58 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-5-15 15:55
上传一份施耐德变压器产品样本供大家参考,最近也被这个能效等级困扰住了,是不是以后干脆不标准型号了,直 ...

谢谢,非常有用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则