有人一直担心接地电阻两端电压降影响 PE 的安全性,希望大大降低接地电阻。其实,低压系统发生单相接地故障(不是建筑业内的碰触电气外露可导电部分),PE 与大地之间产生的电压降,是电源电压在变压器短路阻抗和接地电阻上的分压。因为变压器中性点接地电阻,与变压器短路阻抗相比较,实在是太大了。接地电阻两端分配到的电压,远大于短路阻抗两端的电压。所以,想以减少接地电阻,达到减少接地体两端的电压降目的,是不现实的,特别是变压器容量较大,或者多台变压器并联运行。只有通过零序电流保护方法,切断故障电源,才是解决问题的根本办法。零序电流保护,应该躲过可能出现的负载最大零序电流。
有人对这个接地电阻确定在4欧姆及以下,始终不得其解。这个问题必须搞清楚为什么需要这个,电源端中性点的直接接地。这个中性点直接接地是为了防止高压电,碰触低压系统的保护。那么必须从高压电碰触低压系统来分析。10kV系统单相接地电流大约10A(是系统对地分布电容所导致的)。而且单相接地故障是不能马上分断电源的,这样10A电流在接地电阻两端的电压降在较长时间内存在。给低压 TN-S 防护系统带来隐患。把接地电阻控制在4欧姆及以下,电压降大约在40V,应该还是安全的。
由于电力电缆广泛采用,10kV系统对地分布电容增加,阻抗减小,单相接地故障电流增加,会一定程度上增加低压系统变压器中性点接地电阻两端电压降。因此,应该考虑适当减小接地电阻控制值。
高压系统采用小电阻接地,或者通过接地变压器接地,会大大增加高压系统单相接地故障电流( 这个已经不是分布电容电流了。)不是减小接地电阻可以解决的问题了。但是,这样的系统好处在于可以瞬时切断故障电源。但是,中压配电系统发生间隙性单相接地事故机率较大,是不是能够瞬时切断故障是值得研究和实践的。
所以楼主想达到1欧姆接地电阻,防止低压系统单相接地而导致的 PE 对地电压上升,还是远远不够的。防止高压电进入低压系统4欧姆足矣。变压器应该就近打接地桩。你认为会导致单点接地丧失,那么就把几个接地体用扁钢连起来。接地装置本来就是用扁钢把几个桩连成一个接地体的。电流在扁钢上流通,是不产生所谓杂散电流的影响的。 |
|