账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3689|回复: 9

[求助] 请教各位大师,60KVAR的补偿柜尺寸

[复制链接]
     
发表于 2017-5-4 08:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大师,公共建筑200KW的进线,60KVAR的补偿柜尺寸能做到600宽300厚1200高么

点评

能将一次图放上来吗?  发表于 2017-5-4 13:32
发表于 2017-5-4 09:01:19 | 显示全部楼层
这个得咨询一下成套厂家(以我的估计,差不多)
     
 楼主| 发表于 2017-5-4 09:16:32 | 显示全部楼层
谢谢回复,谢谢元老
     
发表于 2017-5-4 10:08:49 | 显示全部楼层
补偿柜小了不利于散热,确实要咨询厂家,毕竟厂家要按行业标准生产
     
发表于 2017-5-4 13:33:45 | 显示全部楼层
需要楼主提供如下资料:
1.一次方案图;
2.元器件配置清单;
3.对柜体IP等级是否有要求;
     
发表于 2017-5-4 13:53:39 | 显示全部楼层
QQ截图20170504135143.jpg
     
发表于 2017-5-6 00:17:07 | 显示全部楼层
我们一般做成计量及补偿一体的配电箱,1200x1000x250就能装下了。
     
发表于 2017-7-3 08:58:35 | 显示全部楼层
有300厚的低压柜吗?你这个不是和低压柜放一排吗?
发表于 2017-8-24 23:20:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!受益良多!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则