账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] DGJ 08-2048-2016 《民用建筑电气防火设计规程》即将实施,有问题没?

[复制链接]
发表于 2017-5-9 15:08:32 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2017-5-3 11:21
接上帖

2、本条2款是否应做如下红字部分改动,才正确?  当采用PC级ATSE(自动转换开关电器)时,其触头 ...

关于上述GB/T的规范,多数是推荐性的,如选择则必须遵照。该规范中有关于“柴油机消防泵的规定”请问拿什么遵照?《民用建筑电气设计规范》中也有用CB级(但脱扣器代码用3200电磁脱口类、不能用3300复式脱口类)可用于消防类负荷的规定。
     
 楼主| 发表于 2017-5-10 08:18:17 | 显示全部楼层
问题7

71.png

GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
强条

72.png

建筑物内设置的防、排烟风机仅服务于一个防火分区,不意味着我们配电线路、FAS报警总线和联动控制总线仅仅局限于在此防火分区内敷设,这是两回事。因而,如此规定,既违反GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》的4.1.4条“强条”,也无道理可言。

PS
对于这个问题,2017-03-16(23)的DGJ 08-2048-2016宣贯,给出的解释是——

73.png

此解释没有道理。
试想,FAS总线控制(一对多)电压降能满足要求,FAS多线控制(一对一)电压降岂会不满足要求?
如果此解释能够成立,其他消防设备理当也可按此执行。

PS
非常奇怪的是,丁总和王总两个人是GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》主要起草人,对4.1.4条“强条”应该非常清楚,同时,王总和丁总两个人恰巧又都是DGJ 08-2048-2016 《民用建筑电气防火设计规程》的主要审查人员,为啥他们两位都认可了上海地标违反国标4.1.4条“强条”呢?

点评

大概是想着给上海工程的业主省钱呢。细想一下仅服务于一个分区的消防风机也确实没那么重要,大多数人应该在火灾早期已经疏散了吧  发表于 2017-5-10 10:39
大家一起呵呵呵,不好意思相互打脸呢。  发表于 2017-5-10 09:39
     
 楼主| 发表于 2017-5-10 11:01:05 | 显示全部楼层
     
发表于 2017-5-11 10:19:31 | 显示全部楼层

问题1.png

如DGJ 08-2048-2016 《民用建筑电气防火设计规程》3.3.8条明显违反GB 50116-2014《火灾自动报警系统设计规范》4.1.4条的情况,DGJ 08-2048-2016 《民用建筑电气防火设计规程》“1 总则”中 1.0.4 条又该怎么执行?
是对
GB 50116-2014 4.1.4条视而不见,执行新地标DGJ 08-2048-2016 3.3.8条,还是按照1.0.4条的要求,当DGJ 08-2048-2016 3.3.8条不存在,坚决执行GB 50116-2014 4.1.4条?
     
 楼主| 发表于 2017-5-11 14:08:44 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2017-5-11 10:19
如DGJ 08-2048-2016 《民用建筑电气防火设计规程》3.3.8条明显违反GB 50116-2014《火灾自动报警系统 ...

楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“ 吾盾之坚 , 物莫能陷也 。”又誉其矛曰:“ 吾矛之利 , 于物无不陷也 。”
或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如 ?” 其人弗能应也 。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。
     
 楼主| 发表于 2017-5-11 14:19:36 | 显示全部楼层
问题8

8.png

①备用电源与应急电源的定义不同,第三路的这个市电,建筑工程所在地的供电部门会答应提供“应急电源”吗?
②4.1.2条“宜设置”何解?
     
发表于 2017-5-11 21:06:26 | 显示全部楼层
今天有空好好学习了大上海的规范。。有一些疑问与大家讨论请教。
如下文,一般办公、商业综合体,根据业态会分设消控室,但是消防水泵一般都只有一组。
按照下面的条文,每个消控室都要独立直接起泵,这个是否直接把起泵线并在一起分别引到各自的消控室就可以了?
60.png
     
发表于 2017-5-11 21:09:12 | 显示全部楼层
一般五星级酒店都会设置柴油发电机,但是发电机主要供总统套房、主要客梯、经营用电脑等,也供消防。
如果按照下文,柴油发电机,就要设置专门的应急母线段么?其他非消防也要保证的负荷再单独设置母线段?
是不是太复杂了?
61.png
     
发表于 2017-5-11 21:10:37 | 显示全部楼层
下面这个条文来点赞的,之前一直认为这么做事合理的,但是都没有规范依据。有这个规定,不会出现扯皮现象了。
63.png

点评

相邻的,可能不一定是两个防火分区。  发表于 2017-5-12 08:47
     
发表于 2017-5-11 21:12:39 | 显示全部楼层
下面这个条文,如果一个防火分区有几台排烟风机,分处在不同的地方,配电箱放在配电间,由配电间单线引至不同的排烟风机,是否符合末端切换的要求呢?
64.png
     
发表于 2017-5-11 21:14:13 | 显示全部楼层
下面这个条文,如果ATS具有这个功能是否单独的消防电源监控系统就不用设了,直接把这些ATS连线起来到消控室就好了?目前的ATS是否具备这个功能呢?
65.png
     
发表于 2017-5-11 21:17:01 | 显示全部楼层
下面这个条文是为厦门大恒专设的么?除了大恒的产品,貌似没有看到其他厂家的产品可以实现这个功能。
另外,之前关于SPD的保护措施,我记得IEC规范里面好像写的厂家配套。每个SPD厂家样本上基本也有保护器的选型。之前这个都是错误的么?
66.png
     
发表于 2017-5-11 21:18:39 | 显示全部楼层
这个电气防火限流式保护器是什么东西?孤陋寡闻,之前好像没看到过厂家的产品?
这个东西管用么?
67.png

点评

不明白为何不允许采用AFCI(AFDD)。  发表于 2017-5-12 08:46
     
发表于 2017-5-11 21:22:48 | 显示全部楼层
这个电气综合监控系统有没有看到过,上海已经应用了么?这个看说明是好东西,电气火灾监测、消防电源监测,甚至能耗监测、浪涌监测都有。我的疑问,这么多功能是否一根总线就可以解决呢?电气火灾、消防电源监测属于消防的范畴,能耗监测、浪涌监测好像不属于消防。这两者可以合一么?丁组长的意识不是各系统都要分开么?
消防和非消防电缆都要分开走。。消防和非消防的系统可以共用总线么?
68.png
     
发表于 2017-5-11 21:26:08 | 显示全部楼层
一般消防电线都暗敷在楼板内。。下面这条规定,我们一般常用的消防报警电线ZN-RVS 满足要求么?如果不满足要求,改用什么电线呢?
70.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-21 21:02 , Processed in 0.077955 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表