火灾自动报警系统设计中送风机、排烟风机以及防火卷帘一定要设计吗?我在设计图里只设计了探测器、消火栓启泵按钮、声光、手报、扬声器、水流指示器、报警阀,这样的设计图纸合理吗?
     
发表于 2017-4-25 17:07:31 | 显示全部楼层
有就必须做,没有就不做
 楼主| 发表于 2017-4-25 17:18:09 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2017-4-25 17:07
有就必须做,没有就不做

您的有,是有什么呢?图纸是自己设计的,不知道这些是不是必须设计的?我看到有的设计图里有风井设计了送风口什么的。
     
发表于 2017-4-25 17:32:10 | 显示全部楼层
像送风机、排烟风机属于暖通专业的东西,它们也属于消防设备,需要电气专业配合提供电源,并且设计火灾自动报警系统的时候要按照规范对上述设备进行联动设计,包括防火卷帘(建筑专业图纸提供)也是
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-4-25 22:01:57 | 显示全部楼层
有那些设备且有要求联动、状态指示而没设计,属于设计图纸不完整。
     
发表于 2017-4-26 08:25:32 | 显示全部楼层
wangqiuhui 发表于 2017-4-25 17:18
您的有,是有什么呢?图纸是自己设计的,不知道这些是不是必须设计的?我看到有的设计图里有风井设计了送 ...

看暖通专业图纸啊
     
发表于 2017-4-26 09:16:00 | 显示全部楼层
楼主基本设计理念不清,可能一小部分原因是现行火规误导
     
发表于 2017-4-26 09:33:43 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2017-4-26 09:16
楼主基本设计理念不清,可能一小部分原因是现行火规误导

楼主确实不够清楚,我觉得他应该先去好好研究图集,
     
发表于 2017-4-26 09:36:32 | 显示全部楼层
风机是暖通专业设置的,防火卷帘是建筑专业设置的,消防水泵是水专业设置的,我们电专业是跟据各专业的提资做相应的设计.楼主不要把这个逻辑搞反了.
发表于 2017-4-26 09:40:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-26 09:47:35 | 显示全部楼层
至今还没有“防排烟设计技术规范”与“建筑防火设计规范”配套,这个国家规范已经乱了
     
发表于 2017-4-26 09:54:46 | 显示全部楼层
tomhu64 发表于 2017-4-26 09:47
至今还没有“防排烟设计技术规范”与“建筑防火设计规范”配套,这个国家规范已经乱了

呵呵,昨天开初设评审会。两个专家就为三合一前室是否必须加压送风争了起来。