账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21184|回复: 17

[求助] 关于应急照明强启的问题

[复制链接]
发表于 2017-4-21 15:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急照明箱火灾时不是被强切了吗,应急强启线的电源哪里接过来?如果应急强启线不带电源,应急灯怎么亮,靠自带的蓄电池吗,那还要强启线干嘛?不是很懂。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2017-4-21 16:12:49 | 显示全部楼层
“应急照明箱火灾时被强切”?
此话从何说起?强切的是非消防电源,楼主在说胡话么。
 楼主| 发表于 2017-4-21 16:56:28 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2017-4-21 16:12
“应急照明箱火灾时被强切”?
此话从何说起?强切的是非消防电源,楼主在说胡话么。

应急照明箱的电源是属于消防电源吗,那条规范说的
     
发表于 2017-4-22 09:05:47 | 显示全部楼层
消防时应急照明箱如果继续工作的话,就该被归类为消防电源。如果你的应急箱消防时不用那就不属于消防电源了。火灾时不用,还用不用强启,这个还要看看你的应急箱的具体用途了。
 楼主| 发表于 2017-4-22 09:56:04 | 显示全部楼层
rockcandy 发表于 2017-4-22 09:05
消防时应急照明箱如果继续工作的话,就该被归类为消防电源。如果你的应急箱消防时不用那就不属于消防电源了 ...

我做一栋6层的办公楼,我弄了一个应急照明箱,引自办公楼的总配电箱,没有直接引市电,也没有做切换箱。发生火灾,应急照明肯定要工作啊。我这样总,还是审图的教我的。如果应急照明算消防电源,那就错乱了
     
发表于 2017-4-22 10:19:12 | 显示全部楼层
主要看你这个项目消防用电的负荷等级怎么定的,根据你的描述,应该是按三级负荷,也就不用切换了
     
发表于 2017-4-22 10:29:30 | 显示全部楼层
应急照明箱切掉了?消防电源不能切除啊
 楼主| 发表于 2017-4-22 11:50:38 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2017-4-22 10:29
应急照明箱切掉了?消防电源不能切除啊

我是这样理解的,应急照明箱本来就不接消防电源,火灾的时候,应急照明箱外接的电源被切断,通过消防模块启动,应急照明自带的蓄电池通电,应急照明点亮。这时候应该照明箱外接的电源可以不是消防电源,可以切断,火灾时由应急照明自带蓄电池启动。我一直都是这么做的,低压配电柜那边我都是给应急照明箱分励脱扣器
     
发表于 2017-4-22 13:43:00 | 显示全部楼层
尺总看到这帖子以后估计又要坐不住了
     
发表于 2017-4-23 09:05:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 WMeng90 于 2017-4-23 09:06 编辑
zouwenze 发表于 2017-4-22 11:50
我是这样理解的,应急照明箱本来就不接消防电源,火灾的时候,应急照明箱外接的电源被切断,通过消防模块 ...

我没这样做过,除非是三级负荷单回路供电的,末端灯具带蓄电池的;一二级负荷应急照明都是强启。如果是把应急照明电源切掉,末端设双切箱好像没什么用了吧
 楼主| 发表于 2017-4-23 14:27:26 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2017-4-23 09:05
我没这样做过,除非是三级负荷单回路供电的,末端灯具带蓄电池的;一二级负荷应急照明都是强启。如果是把 ...

应急照明不一定都是发生火灾时才需要,一二级应急照明属于重要负荷,要保证供电可靠性,要双切。你接消防电源强启我还能理解,像我这样应急照明不接消防电源,不知道强启线是什么意思,自带蓄电池就可以强启
发表于 2017-4-23 18:10:28 | 显示全部楼层
是不是应急照明箱内设置了两个模块?首先是强启,提供疏散照明。当消防员需要进场救火的时候再强切。防止应急照明线路在求火过程中发生漏电现象,导致消防员因此受伤。这个时候的应急照明用电全靠灯具自带的蓄电池了
发表于 2017-4-24 09:03:00 | 显示全部楼层
如果你采用强切启动应急照明,是不需要强启线的
发表于 2017-4-24 09:03:50 | 显示全部楼层
采用强启线的,灯具本身得带强启功能
 楼主| 发表于 2017-4-24 10:22:34 | 显示全部楼层
小东崽 发表于 2017-4-23 18:10
是不是应急照明箱内设置了两个模块?首先是强启,提供疏散照明。当消防员需要进场救火的时候再强切。防止应 ...

防止应急照明线路在求火过程中发生漏电现象,导致二次事故。这条是我不接消防电源的理由
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则