账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3671|回复: 8

[问题探讨] 总开关频繁跳闸

[复制链接]
     
发表于 2017-4-19 14:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
           一个住宅楼,T接箱,树干式配电,总共48户,总开关带漏电保护,0.3A/0.2S。目前在入住装修阶段。大概24户左右。只交楼后,跳闸频繁。请问各位大神,如何处理
     
发表于 2017-4-19 15:41:45 | 显示全部楼层
碰到过类似的情况。有些用户,PE与N接反了;还有的户照明与插座回路接错了。电气施工质量问题。
     
发表于 2017-4-19 16:41:36 | 显示全部楼层
猜测----
1、24户实际用起来三相不平衡,以致于剩余电流达到了300mA的动作值?
2、漏电保护只有总开关一级,导致漏电时只跳总开关?
3、可能真的某个地方接触不良,或者碰壳了?
疑问-----问题中,总开关是哪里的总开关,跟树干式配电联系(要是能配个图就好了)
以上希望能抛砖引玉

点评

三相不平衡和剩余电流两回事,基本概念要清楚  发表于 2017-4-19 17:40
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-4-20 08:25:05 | 显示全部楼层
有图纸吗,截个图看看
发表于 2017-4-20 08:57:10 | 显示全部楼层
把开关推上去,一推上去就跳,要么短路,要么漏电;推上去,半天才跳,过负荷(估计某一相过了)
     
发表于 2017-4-20 10:02:41 | 显示全部楼层
总开关带漏电老跳闸,这是老毛病了。此问题的长期存在,曾造成供电局规定总开关不得带漏电保护。
什么原因呢?猜想:总开关下面的数量庞大的各级配电系统内,存在某一回路的N线、PE线接反的情况。
这种情况,在施工规范的国家不会存在。可在天朝,呵呵,就不好说了。
     
发表于 2017-4-20 10:15:01 | 显示全部楼层
这是个住宅小区交付业主后的一个常见问题,如果在交付业主前供电系统调试和使用正常,只是在交付后才开始发生,那不排除跳闸回路中的其中一个住户家里存在某一回路的N线、PE线接反的情况。
     
发表于 2017-4-20 10:29:40 | 显示全部楼层
再补充一下,三相不平衡跟漏电(即剩余电流)没有一点关系。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则