账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14944|回复: 24

[求助] 柔性矿物绝缘电缆需要什么证书?

[复制链接]
     
发表于 2017-3-23 09:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个工程总包方想改用柔性电缆代替设计的矿物绝缘电缆,但是电缆厂家之前没有听说过..不放心..
请问柔性电缆需要满足那些认证,或者经过哪些权威机构的认证才是合格的消防用电缆?
谢谢.

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2017-3-23 09:39:52 | 显示全部楼层
国家防火建筑材料检验中心和国家电线电缆检验中心的检验报告
     
 楼主| 发表于 2017-3-23 10:34:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-23 09:39
国家防火建筑材料检验中心和国家电线电缆检验中心的检验报告

这两个中心 在什么地方?之
发表于 2017-3-23 10:39:37 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-3-23 10:34
这两个中心 在什么地方?之

有个好像是成都的,这个可以在网上查到地址
     
发表于 2017-3-23 16:17:21 | 显示全部楼层
有什么证书和需要什么证书是两个概念,我想知道这些检测部门依据哪个标准去做检验?
     
 楼主| 发表于 2017-3-23 16:25:28 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2017-3-23 16:17
有什么证书和需要什么证书是两个概念,我想知道这些检测部门依据哪个标准去做检验?

依据什么标准,估计证书上会有吧,根据什么规范实验,达到什么标准.
     
发表于 2017-3-23 19:03:17 | 显示全部楼层
最少要有型式试验报告。电缆类应该有生产许可证。关键是核对证书是否与产品型号一致还具有覆盖性。
     
 楼主| 发表于 2017-3-24 09:50:07 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-3-23 19:03
最少要有型式试验报告。电缆类应该有生产许可证。关键是核对证书是否与产品型号一致还具有覆盖性。

型式试验报告 是什么权威部门出具的呢?
     
发表于 2017-3-24 10:00:55 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-3-24 09:50
型式试验报告 是什么权威部门出具的呢?

对于每类电工产品,国家都有指定的一两间试验所负责相关型式试验的。让厂商提供型式试验报告的复印件。百度一下这家试验所是否国家指定的。再打电话过去查询是否有此型式试验报告的编号及委托厂商及内容是否真实。如果这些通过,可再考虑进一步的审查。
     
 楼主| 发表于 2017-3-24 10:26:41 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-3-24 10:00
对于每类电工产品,国家都有指定的一两间试验所负责相关型式试验的。让厂商提供型式试验报告的复印件。百 ...

进一步审查 是指那些呢?
     
发表于 2017-3-24 10:34:08 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2017-3-24 10:26
进一步审查 是指那些呢?

如果是设计单位,当然是查看技术指标是否适合。
如果是甲方,则是审查厂商信誉、产品价格、生产能力和交货期等。
最后,如果你有决策(或影响决策)的权力,那还要看看厂商的潜规则。
     
 楼主| 发表于 2017-3-24 11:26:43 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2017-3-24 10:34
如果是设计单位,当然是查看技术指标是否适合。
如果是甲方,则是审查厂商信誉、产品价格、生产能力和交 ...

作为设计单位,如果以上都符合,是不是没有拒绝的权利呢?
     
发表于 2017-3-25 20:58:15 | 显示全部楼层
我记得建规讲课的时候提过,柔性矿物电缆不算矿物电缆,规范条文说明里面对矿物电缆要求也有有补充
QQ截图20170325205618.jpg
发表于 2017-3-26 09:50:23 | 显示全部楼层
首先从技术角度把技术协议交给厂家或配方,在就是检查认证等流程
     
 楼主| 发表于 2017-3-26 11:24:22 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2017-3-25 20:58
我记得建规讲课的时候提过,柔性矿物电缆不算矿物电缆,规范条文说明里面对矿物电缆要求也有有补充

规范主编 宣贯时特别强调,柔性电缆 属于矿物电缆.....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则