账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3118|回复: 6

[求助] 关于插座应用的问题

[复制链接]
     
发表于 2017-3-20 10:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50055-20118.0.3 功率小于或等于0.25kW的电感性负荷以及小于或等于lkW的电阻性负荷的日用电器,可采用插头和插座作为隔离电器,并兼作功能性开关。

家用电热水器都能达到3kW,厨电设备超过1kW的也很多,食堂甚至有10多kW的三相阻性设备!
如果按规范规定,单相和三相大功率的插座还有应用场合吗?
发表于 2017-3-20 10:35:32 | 显示全部楼层
插座上配个开关,插拔时关掉
发表于 2017-3-20 10:36:28 | 显示全部楼层
住宅电气:8.5.3分体空调、电热水器及厨房的电源插座宜选用带开关控制的电源插座
     
发表于 2017-3-20 10:38:45 | 显示全部楼层
当然有,看看南京曼奈柯斯产品的应用领域就知道了。
     
 楼主| 发表于 2017-3-20 11:06:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-20 10:36
住宅电气:8.5.3分体空调、电热水器及厨房的电源插座宜选用带开关控制的电源插座

谢谢回复。
如果是三相的插座还有带开关的吗?可以带吗?没见过,,,
发表于 2017-3-20 11:12:58 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2017-3-20 11:06
谢谢回复。
如果是三相的插座还有带开关的吗?可以带吗?没见过,,,

可以带,插座箱。插座前面有个微断开关。
     
 楼主| 发表于 2017-3-20 16:09:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-20 11:12
可以带,插座箱。插座前面有个微断开关。

说的不是面板上带开关吗?
如果带微断那就采用微断做隔离开关和功能型开关了,而不是讨论的插座与插头。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则