账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: gunflower

[问题探讨] 一用一备的消防泵主泵和备用泵要分别设置一个控制箱!?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-12 09:51:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-12 09:55:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-13 09:58:27 | 显示全部楼层

现在也是两套这样的电路啊,只是双切开关与控制回路分开箱设置而已,现在按审图的就要求,像你上图的中的2#电源进线要从双切开关单独那里引过来,而不是链接到1#那里(或者说和1#共母排),你发的图也是我们一直以来的做法,这次突然就被审图的拿图集提这个。。。
     
发表于 2017-9-13 10:21:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-13 10:25:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-13 11:57:29 | 显示全部楼层
希拉里 发表于 2017-9-13 10:25
《供规》、13版《火规》、08版《民规》、14版《建规》、16D图集中的错误,我俱知矣,也均已经论述完毕。

...

奈何苦了我们这些底层的画图工。。。。不懂怎么画了
发表于 2017-9-13 14:28:29 | 显示全部楼层
wan512mm 发表于 2017-9-13 11:57
奈何苦了我们这些底层的画图工。。。。不懂怎么画了

就按规范画,你不担责
发表于 2017-9-19 11:37:12 | 显示全部楼层
因喷淋泵控制箱,消火栓泵控制箱消防设备由消防单位提供消防单位一般是以整机设备提供,整机设备一般已有一只总进线开关,故原设计的两只进线开关分开供电不适合整机设备。
这是成套厂发过来的问题,我现在拿着也没办法,现在消防要求所有消防控制柜CCCF认证,一般的成套厂没有这个资质,由水泵厂家提供的控制箱又只有一路进线……
     
发表于 2017-9-19 14:17:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-9-20 13:57:12 | 显示全部楼层
hitee_lg 发表于 2017-9-19 11:37
因喷淋泵控制箱,消火栓泵控制箱消防设备由消防单位提供消防单位一般是以整机设备提供,整机设备一般已有一 ...

这样来看,双切箱应该单独设置,消防控制箱由消防设备商提供,这样一来就把消防控制箱从成套厂分离出来了,除非单独去做CCCF认证
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则