消防控制室对室外开的门,要求是防火门吗?
发表于 2017-3-7 15:08:10 | 显示全部楼层
是啊,外开双扇甲级防火门
     
发表于 2017-3-8 08:48:05 | 显示全部楼层
JGJ16-2008 第23.3.2条外开双扇甲级防火门
     
发表于 2017-3-8 10:35:29 | 显示全部楼层
GB50016-2014  6.2.7条没有要求是防火门。
 楼主| 发表于 2017-3-8 10:53:01 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2017-3-8 10:35
GB50016-2014  6.2.7条没有要求是防火门。

所以就是与民规矛盾了
     
发表于 2017-3-10 09:36:23 | 显示全部楼层
按建规吧,门都直接对室外了,还甲级防火门。。。哎
 楼主| 发表于 2017-3-10 09:42:17 | 显示全部楼层
cw8296412 发表于 2017-3-10 09:36
按建规吧,门都直接对室外了,还甲级防火门。。。哎

图审一条:不符合民规第。。。条。  麻烦了。
     
发表于 2017-3-10 09:46:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-10 09:42
图审一条:不符合民规第。。。条。  麻烦了。

可以沟通嘛,这样打架的条文多了去,之前问过建筑这个明显不用防火门的