账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6030|回复: 5

[问题探讨] 消防信号二总线,24V电源二总线可以用KVV22?

[复制链接]
     
发表于 2017-3-7 10:37:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个工程的消防控制室距离消防泵房400米的距离,请问从消防控制室引到消防水泵房的信号二总线及电源二总线用NH-KVV32-4*4直埋敷设么? 可是海湾科技的说最好是信号总线用RVS,电源总线用BV穿两根钢管埋地敷设,请教各位高人指点,到底实际施工中采用哪种方案敷设?
     
 楼主| 发表于 2017-3-7 10:43:49 来自手机 | 显示全部楼层
没人回复么,大家都没遇到过么?
发表于 2017-3-7 11:15:35 | 显示全部楼层
信号总线用RVS,穿管敷设,抗干扰能力强
     
 楼主| 发表于 2017-3-7 11:18:41 来自手机 | 显示全部楼层
那样不是要穿两根钢管 是不是不太必要 实际施工中,都是怎么处理的,我怕这样设计,施工单位不肯执行
发表于 2017-3-7 14:21:49 | 显示全部楼层
taoshuo 发表于 2017-3-7 11:18
那样不是要穿两根钢管 是不是不太必要 实际施工中,都是怎么处理的,我怕这样设计,施工单位不肯执行

不需要二根钢管,一根即可
     
发表于 2017-3-7 17:06:06 | 显示全部楼层
老老实实一根带屏蔽信号线一根电源线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则