[问题探讨] 多层住宅排烟机房照明

[复制链接]
     
发表于 2017-3-1 15:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多层住宅,地下一层设排烟机房,机房照明怎么做?多层住宅按防火规范不用设应急照明,地下一层设有排烟风机,按规范机房照明内应设应急时间大于180分钟的不低于正常照明照度的备用照明,怎么做呢?从走道公共照明箱引一回路,该回路设180分钟eps?
     
发表于 2017-3-1 15:50:36 | 显示全部楼层
从排烟风机双电源箱引接
     
 楼主| 发表于 2017-3-1 16:15:42 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2017-3-1 15:50
从排烟风机双电源箱引接

排烟风机就单电源,因为消防三级负荷
     
发表于 2017-3-2 08:24:17 | 显示全部楼层
这只能说是规范的不严谨。砖家没有注意到这种情况。
     
发表于 2017-3-2 08:29:08 | 显示全部楼层
三级负荷的风机房,设应急照明没有任何意义。难不成停电后还要去把风机看到起?
发表于 2017-3-2 09:04:27 | 显示全部楼层
选用带大容量电池的应急照明灯具,要求应急时间大于180分钟
     
 楼主| 发表于 2017-3-2 14:54:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2017-3-2 09:04
选用带大容量电池的应急照明灯具,要求应急时间大于180分钟

有这种 产品么
发表于 2017-3-3 08:47:12 | 显示全部楼层

有,网上就有卖的
QQ图片20170303084625.png
     
 楼主| 发表于 2017-3-3 17:35:26 | 显示全部楼层

{:1_418:}恩~就是好贵啊。。。。