账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4823|回复: 9

[求助] 框架与塑壳的应用

[复制链接]
发表于 2017-2-26 16:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师是如何理解框架与塑壳的应用区别?国外某些品牌塑壳都能达到很高的分断能力,如1250KVA 为什么进线母联还是用框架?除了分断能力还有其他功能区别吗?

点评

目前的塑壳和框架分断能力上已经没用差别  发表于 2017-2-27 12:50

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +16 威望 +3 收起 理由
bzp4891 + 5 + 16 + 3 很好的元器件问题!

查看全部评分

     
发表于 2017-2-27 12:40:03 | 显示全部楼层
框架断路器和塑壳断路器的区别主要如下:
1.电流等级,框架断路器现在最大 的能到6300A,塑壳断路器的电流等级一般到630A;
2.框架断路器一般具有短时耐受参数,用于与下级断路器实现选择性保护,短时耐受电流的实用意义在于,在下级短路分断短路电流的这段时间内,上级框架断路器能耐受这段时间内短路电流造成的热效应和电动力效应;
3.塑壳断路器一般具有限流能力,能快速断开故障回路,将短路电流产生的热效应和电动力效应减少到最低;
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-2-26 16:46:57 | 显示全部楼层
除了分段能力,还有保护特性等因素
发表于 2017-2-26 20:59:57 | 显示全部楼层
1250kVA电流都两千多安了,塑壳没那么大的吧,超过800我都用框架了。
发表于 2017-2-27 08:58:47 | 显示全部楼层
框架与塑壳有重叠的部分
     
发表于 2017-2-27 12:57:38 | 显示全部楼层
liyulong 发表于 2017-2-26 20:59
1250kVA电流都两千多安了,塑壳没那么大的吧,超过800我都用框架了。

施耐德有一种大塑壳断路器NS630b-1600A,电流等级从630-1600A,其短路分断能力有两个等级50kA和70kA,短时耐受电流为19.2kA/1s-----如此看来称之为框架断路器更合适。
7.jpg
发表于 2017-3-2 15:07:01 | 显示全部楼层
800A左右还是有些产品重合的
     
发表于 2017-5-25 13:40:24 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图

框架和塑壳的选择主要看这个,在需要12KV额定冲击耐受电压的地方就不能用8KV额定冲击耐受电压的元件。其他的电流,短耐之类的再另行考虑
发表于 2017-8-24 23:35:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!受益良多!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则