建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 此处一只花

[问题探讨] 关于电机一二类配合

[复制链接]
发表于 2017-2-22 20:18:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-22 20:22:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-2-22 20:52:47 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-2-22 20:17
短路电流条件,不是指最大预期短路电流,是0-最大预期短路电流,所有电流。
撤除热继断路功能,撤除断路 ...

协调保护配合试验时通电流是这样的:
第一次:预期电流“r”试验,例如对于额定电流为16A至63A的接触器,通电流3kA;
第二次:额定限制短路电流试验,试验调整电流值使预期电流值Iq等于额定限制电流,一般为断路器的极限短路分断电流Icu或运行短路分断电流Ics;
1.jpg
3.jpg

点评

试验是大值包容原理。取一个大电流,足够大,但不是最大的电流,通以一定时间。计算一个允许的最大IIT值。作为与断路器或热继的配合参考  发表于 2017-2-23 08:59
 楼主| 发表于 2017-2-22 20:53:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-2-22 21:01:38 | 显示全部楼层
截图为施耐德电动机保护元器件协调配合表,其中提到的额定限制短路电流Iq:
4.jpg

     
发表于 2017-2-22 21:09:32 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-2-22 20:22
短路电流=3倍 5倍接触器额定电流,都不分断电路了,接触器如何能确保不损坏?

接触器有耐受过载电流的能力,这在GB14048.4标准是要求考核的,对于额定电流小于630A的接触器,要求其能耐受8倍的额定电流10s而不损坏:
5.jpg
我前面也引用了LC1D接触器的短时耐受电流参数,在故障电流没有切除的这段时间内(无论过载还是短路故障情况下分断),接触器是有一定的热耐受能力:
6.jpg
发表于 2017-2-23 08:42:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-23 08:44:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-23 08:46:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-23 08:50:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-23 08:51:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-23 09:01:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-2-23 12:58:25 | 显示全部楼层
试验是大值包容原理。取一个大电流,足够大,但不是最大的电流,通以一定时间。计算一个允许的最大IIT值。作为与断路器或热继的配合参考……

诚版上诉所言出处何在?依据的是什么?有IEC或GB标准作为支撑?
     
发表于 2017-2-23 13:01:29 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2017-2-23 09:01
ABB接触器试验是大值包容原理。取一个大电流,足够大,但不是最大的电流,通以一定时间。计算一个允许的最 ...

所有的协调配合类型都是试验数据所得,光靠理论计算是不会得出这样的配合表,也没有那家会这样做。
发表于 2017-2-23 13:33:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽